大神请进~~~变频水泵VS螺杆机
xuedaokaka
xuedaokaka Lv.2
2011年07月11日 17:24:22
来自于中央空调
只看楼主

若中央空调系统中采用变频水泵,对螺杆冷水机或者水地源热泵机组有什么影响吗?现在的技术能不能够实现变频螺杆机!

若中央空调系统中采用变频水泵,对螺杆冷水机或者水地源热泵机组有什么影响吗?现在的技术能不能够实现变频螺杆机!
adingkgb
2011年07月11日 18:34:43
2楼
螺杆机本身的调节性能就不错(一台主机可以多机头运行,各机头本身还有较宽的能量调节范围),完全可以适应水泵变流量运行。所以一般来说螺杆主机本身没必要变频。

离心机定速运行的情况下,调节性能不很好,在系统经常会做大范围变流量运行的情况下,可以考虑采用变频主机来适应水系统变流量运行。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-11 18:36 编辑 ]
回复
qwdfg-007
2011年07月11日 21:13:24
3楼

螺杆机和离心机不建议采用变频泵,因为对于壳管式换热器,当水侧的流速降低太多,会严重影响水侧的换热系数,导致整体效率降低,还是采用定流量 变压缩机 更好一些,当然流量在80%以上不会对效率有太大影响
回复
adingkgb
2011年07月11日 23:42:44
4楼


主机变流量运行范围不低于80%,你这是老黄历了
现在很多主机的变流量范围都可以到50%了,在这个范围内,机组的效率下降实在可接受范围内的。这也正是一次泵变流量系统得以推广的技术基础
毕竟技术在进步
回复
qwdfg-007
2011年07月12日 12:50:09
5楼

板换的流量范围可以到60%,壳管换热器的话,从我的角度感觉不好。如果到50%的话,出口温度有低于0℃的可能性,所以对于制冷主机来说,水流量不建议太低,我倒是建议用二次泵变流量更好一些
回复
zln186
2011年07月13日 11:28:06
6楼
对主机的性能及水系统不是很了解,希望讨论的细致深入些!
回复
tengchao2011
2011年07月13日 17:53:19
7楼
xuexiexuexixuexixuexi
回复
一吟一咏
2011年07月15日 10:08:39
8楼
以前没仔细考虑过这方面问题
看了各位大侠的意见 有些问题
主机变频变的是冷量,单单从主机这一块讲没多大疑问
不管是因为外界环境变化还是因为房间部分停用造成整体负荷降低,主机冷量降下来就是了

关键是水泵这块,水泵影响的是循环水量
定频水泵对末端使用效果有什么影响,末端有二通阀和没二通阀有什么不同,反过来对主机又有什么影响,在两种不同的负荷变化的情况下
变频水泵又如何,水泵和末端对主机运行工况有什么影响,能耗方面?~
回复
adingkgb
2011年07月15日 12:07:24
9楼

出口温度是否会低于0度,这个要结合机组的控制来看(包括各种调节,加卸载,和保护功能)

现在的机组,变流量工况范围(或者说工作包线)已经比过去的机组有很大不同的
特别是螺杆机,机组本身的调节性能很好,完全可以适应在一定范围内(机组资料中会有说明)的变流量工作

而普通离心机的调节性不太好,所以不能很好的对水流量的变化作出实时的大范围的跟随
当然,现在的变频离心机的调节性也提高了
回复
adingkgb
2011年07月15日 12:19:53
10楼


我觉得,既然是作为一个系统,就不能把水泵和主机完全的独立开来分析,毕竟各种因素是互相影响互相耦合的

先要分析主机是如何降低冷量的,或者说按照什么依据来控制冷量

一般来说,正常情况下主机的加卸载调节是根据水温度来控制的。而水温的传递是和水泵有关。
从需求冷量的信号传递来说,应该是从末端开始的,当末端设备(AHU FCU等)的负荷变化,那么相应电动阀调节(开大或关小),所需水流量增加或减少。 当流量增加温度升高,主机感测到水温提高,主机开始加载,反之卸载。目的是保证水温。
也就是说,主机的加卸载是被动的根据水温作出调节。
系统到底需要多大冷量并不是主机决策的,而是所有末端设备共同决定的
那么在这个过程中,我们可以看到。当末端需求冷量减少时,其实也就代表着需求的水流量也相应减少了(前提是建立在供水温度基本维持稳定的基础上)。既然水量不需要那么多,自然水泵也可以做出相应变化减小当前水量(至于减多少,要结合自控程序来看。比如末端压差反馈或电动阀开度反馈,都可以作为水泵频率的参考依据)
而主机要做的是就是在变流量变化的时候,维持住水温。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-16 22:08 编辑 ]
回复
adingkgb
2011年07月15日 12:22:46
11楼
当然,如果水泵不做变频,主机依然得到需求冷量发生变化的信号。
比如当末端设备不做调节,水泵也不变频,当热负荷减少,回水温度会降低,出水温度也会将。主机仍旧是根据水温来调节加卸载。
但是水泵依然提供超过末端需要的流量,这部分能量是浪费的。
回复

相关推荐

APP内打开