刚心和质心基本重合,扭转却是第一周期?何解??
libyan
libyan Lv.7
2006年05月25日 16:24:52
只看楼主

正在做一个小高层的初设,遇到这样一个问题,这个建筑11层,地震基本烈度8.5度.问题如标题,下面附平面图及周期计算结果.

正在做一个小高层的初设,遇到这样一个问题,这个建筑11层,地震基本烈度8.5度.
问题如标题,下面附平面图及周期计算结果.

1148545482549.jpg

免费打赏
zhuyf0428
2006年05月27日 20:28:13
12楼
可以这样理解,布置在外墙比布置在内墙有利于抗扭。搂主在中部布置得过于集中
回复
libyan
2006年05月27日 22:55:31
13楼

为什么会产生扭转啊?
回复
libyan
2006年05月27日 22:57:22
14楼
大家可能是误会了,我现在想知道的是不是为什么扭转是第一周期了,我想问的是建筑物在地震作用下为什么会产生扭转??
回复
hnlchl
2006年06月01日 23:27:53
15楼
刚心应与建筑平面形心基本重合,而不是质心
回复
judithlee
2006年06月04日 20:57:54
16楼
中间刚度过大,而边上的刚度偏小,在地震作用时,边上晃动较大,而与中间的相差较大,所以就产生了扭转。
回复
whmtl
2006年06月05日 11:47:22
17楼


这跟有没有扭转力没关系的,它是建筑的一种自身特性
第一振型是扭转振型说明它的抗扭能力太差
回复
kaonng
2006年06月07日 14:32:32
18楼
产生扭转的原因就是因为刚心和质心不重合相差较大 所以产生扭转 但是我个人认为这种扭转的产生是由于建筑布置不合理引起的 换句话说是结构自身引起的扭转
但 是不是所有的扭转都是有结构自身引起的呢
我认为在地震力作用下 由于地震力的方向的不确定性 以及考虑双响地震或者偶然偏心的影响 地震力也会产生扭矩 而从楼主的结构布置来看 显然不具备很强的抗扭能力 所以我认为即使是质心和刚心重合 但结构布置不合理也有可能出现扭转周期为第一周期的情况
不知道对不对 只是自己的一点看法
回复
simondong
2006年06月09日 11:18:42
19楼
第一周期扭转与结构平面布置有关,你的平面布置简单看来是扭矩过小,正象力臂过短一样,
其次,形心与刚心重合不能改变水平地震力的大小,只是平衡了地震力的平面效应,
还是建议你修改平面布置,或如上几楼所说,减少平面内柱的延性,扩大截面,同时略减少
墙的刚度来校合一下,两种方法比较一下.(修改平面不知建筑能否同意,呵呵,看你的能量了)
回复
huangdxx
2006年06月09日 12:55:16
20楼
看看我写的这篇文章,相信对你一定能有所帮助!该文章发表于《广东土木与建筑》2006年第一期。
回复
libyan
2006年06月13日 09:34:54
21楼

谢谢这位兄弟,我明白了!