刚心和质心基本重合,扭转却是第一周期?何解??
libyan
libyan Lv.7
2006年05月25日 16:24:52
只看楼主

正在做一个小高层的初设,遇到这样一个问题,这个建筑11层,地震基本烈度8.5度.问题如标题,下面附平面图及周期计算结果.

正在做一个小高层的初设,遇到这样一个问题,这个建筑11层,地震基本烈度8.5度.
问题如标题,下面附平面图及周期计算结果.

1148545482549.jpg

免费打赏
libyan
2006年05月25日 16:26:48
2楼
这是布置的平面图,我不明白怎么刚心和质心基本重合怎么可能出现扭转是第一周期?
回复
libyan
2006年05月25日 16:29:05
3楼
上图中有点黄色的是抗震墙.
回复
lglg2118
2006年05月25日 17:18:34
4楼
剪力墙布置太集中中部,未“分散、周边、均匀”,剪力墙的抗扭作用不大。另外加上烈度大、考虑偶然偏心,可能出现第一周期为扭转周期。
回复
guanqq811023
2006年05月25日 20:25:09
5楼
请问楼主:中部是什么原因要布置这么多墙,看起来不象是核心筒。同意楼上的看法,的确你的剪力墙布置太过集中,应该将剪力墙往周边布置一些,感觉你的布置不太合理。
回复
libyan
2006年05月25日 21:12:10
6楼

关键是扭转我认为是因为质心和刚心偏离过大而引起,那么我的刚心和质心又是基本重合的,怎么可能扭转这么强烈呢?
谢谢楼上的两位,难道不是我说的原因引起扭转吗?
你们认为那是因为什么才产生扭转的呢?
回复
lglg2118
2006年05月26日 15:46:08
7楼
周期长短主要受刚度影响,刚度大周期短,刚度小周期长,剪力墙靠外布,抗扭刚度才大。
回复
zzyzdzz
2006年05月26日 16:43:09
8楼
将中间墙体减少减薄,将周边柱子加大截面试一下
回复
libyan
2006年05月27日 08:31:45
9楼
大家好象不明白我的疑问啊,那我换个问法,扭转产生的原因是什么呢?
回复
guanqq811023
2006年05月27日 11:52:52
10楼
还是扭转刚度的原因,扭转弱了的话,第一自振周期朝扭转发展得可能性较大
还有个原因就是软件自身的问题了
回复
zgh720503
2006年05月27日 14:32:31
11楼
同意四楼得说法,剪力墙布置太过集中中部,抗扭效果不大,也可以说抗扭能力差,所以第一周期就可能是扭转周期
回复

相关推荐

APP内打开