选择断路器时是否就是按照计算电流来选择?
gy_cai
gy_cai Lv.2
2006年05月25日 03:13:10
来自于断路器
只看楼主

各位老师,请问选择断路器时是否就是按照计算电流来选择?那么我们计算得到的短路电流在设计中有什么用?还有就是现在有50个40W的荧光灯,其总功率和线路电流是否要分开有功和无功来计算?谢谢

各位老师,请问选择断路器时是否就是按照计算电流来选择?那么我们计算得到的短路电流在设计中有什么用?还有就是现在有50个40W的荧光灯,其总功率和线路电流是否要分开有功和无功来计算?
谢谢
免费打赏
asdl500
2006年05月25日 07:26:41
2楼
楼上的兄弟!建议看看这个帖子吧!
低压断路器的选择:95%的人都不曾了解的东东
http://co.163.com/forum/content/225_144382_1.htm
回复
gy_cai
2006年05月25日 13:40:18
3楼
谢谢
回复
王若男
2006年05月25日 16:24:25
4楼
要分开计算的,无功、有功、视在功率!
回复
王若男
2006年05月25日 16:25:01
5楼
再根据负荷来选择断路器!
回复
gy_cai
2006年05月25日 16:41:17
6楼
根据负荷来选择断路器?
不是根据计算电流来选吗?
回复
gy_cai
2006年05月25日 16:42:01
7楼
发现这里的前辈老师都很热心,谢谢各位了.
回复
supersuper
2006年05月25日 17:36:06
8楼
还要验算单相接地灵敏度,特别是在离低压总柜距离较远时。
回复
junsheng811
2008年10月19日 10:26:39
9楼
55555明白了:victory:
回复

相关推荐

APP内打开