问一下各位行家,做钢构照明时,一般是穿PVC管保护呢?还是穿钢管保护?有没有规定不能穿PVC管?穿钢管会不会漏电?从而引起整个厂房带电
问一下各位行家,做钢构照明时,一般是穿PVC管保护呢?还是穿钢管保护?有没有规定不能穿PVC管?穿钢管会不会漏电?从而引起整个厂房带电
2楼
没有查到那个规范有规定。不过个人意见还是用钢管保护,PVC管机械强度低,容易损坏,并且会产生弯曲,影响观感。另外,PVC管阻燃性能比不上钢管。
至于漏电会使钢结构带电是多虑了,钢结构、钢管都需要接地,万一有漏电,开关是会断开的。
回复
3楼
很感谢二楼的回答,如果厂房内给设备供电,是用VV电缆好呢,还是BV线好
回复
4楼
应该都可以,不过BV线成本低,如果穿管敷设也容易施工。
回复
5楼
当然钢管了。。。。。。。。。不至于省钱到这种地步吧。如果想省钱 还是从钢结构上下功夫吧。
回复
6楼
肯定是用钢管,我做过钢构的工程
回复
7楼
设备用电用VV吧,至少线上面出问题会少很多,照明还是可以BV的
回复
8楼
回复
9楼
用钢管明装
回复
10楼
应该是穿钢管
回复