钢构照明一般是穿PVC管保护呢?还是穿钢管保护?
xingxh1974
xingxh1974 Lv.4
2011年07月07日 19:16:07
来自于照明工程
只看楼主

问一下各位行家,做钢构照明时,一般是穿PVC管保护呢?还是穿钢管保护?有没有规定不能穿PVC管?穿钢管会不会漏电?从而引起整个厂房带电

问一下各位行家,做钢构照明时,一般是穿PVC管保护呢?还是穿钢管保护?有没有规定不能穿PVC管?穿钢管会不会漏电?从而引起整个厂房带电
免费打赏
dianqipanli
2011年07月07日 20:52:22
2楼
没有查到那个规范有规定。不过个人意见还是用钢管保护,PVC管机械强度低,容易损坏,并且会产生弯曲,影响观感。另外,PVC管阻燃性能比不上钢管。
至于漏电会使钢结构带电是多虑了,钢结构、钢管都需要接地,万一有漏电,开关是会断开的。
回复
xingxh1974
2011年07月08日 09:36:52
3楼
很感谢二楼的回答,如果厂房内给设备供电,是用VV电缆好呢,还是BV线好
回复
dianqipanli
2011年07月10日 04:03:02
4楼
应该都可以,不过BV线成本低,如果穿管敷设也容易施工。
回复
whatr
2011年07月10日 16:59:36
5楼
当然钢管了。。。。。。。。。不至于省钱到这种地步吧。如果想省钱 还是从钢结构上下功夫吧。
回复
d6491170
2011年07月12日 18:49:12
6楼
肯定是用钢管,我做过钢构的工程
回复
qq308552452
2011年07月12日 22:00:02
7楼
设备用电用VV吧,至少线上面出问题会少很多,照明还是可以BV的
回复
jiangbo88
2011年07月13日 16:19:37
8楼
钢构照明用PVC便于施工(PVC管不能用于吊顶内,消防局有明文规定),同时便于隐藏,美观没有问题,用钢管施工时难度稍大,如果不是用于爆炸危险场合,建议用PVC管。钢结构屋面及支架必须做防雷保护,不存在漏电问题
回复
ysl8088029
2014年01月12日 12:16:45
9楼
用钢管明装
回复
云飘飘
2014年01月13日 09:30:20
10楼
应该是穿钢管
回复

相关推荐

APP内打开