做100-150mm砂垫层,此砂垫层可否换成细土?
liuyijunyijun
2006年05月24日 09:43:52
只看楼主

排水硬质PVC管在基础内埋设于土上,做100-150mm砂垫层,垫层宽度≥2.5倍,坡度与管道坡度相同,并用细土或砂子填至管顶以上至少100mm处。本工程排水各种管径坡度为0.026。 做100-150mm砂垫层,此砂垫层可否换成细土?为什么?

排水硬质PVC管在基础内埋设于土上,做100-150mm砂垫层,垫层宽度≥2.5倍,坡度与管道坡度相同,并用细土或砂子填至管顶以上至少100mm处。本工程排水各种管径坡度为0.026。
做100-150mm砂垫层,此砂垫层可否换成细土?为什么?

免费打赏
wflower@co163
2006年05月24日 10:11:33
2楼
通常做法都是用砂
回复
liuyijunyijun
2006年05月24日 10:26:32
3楼
通常做法都是用砂,可否换成细土呢!如果换成细土对管道可否产生负影响。
回复
101spotdog
2006年05月24日 17:56:40
4楼
能不能说说为什么要换成细土?
回复
liuyijunyijun
2006年05月29日 12:56:28
5楼
沙价格贵了。才考虑换成细土,没别的其它什么原因。
回复
101spotdog
2006年05月31日 18:52:01
6楼
细土不如砂好,因为管顶加上荷载之后,细土被压实,这样基础的弹性就小了,一旦有较大荷载时,管道回旋变形没有余地。而砂基础不会出现这样的情况。
不管啥还是按规范要求的来吧,规范既然有要求自然有它的道理。工程造价不是在这种地方省的。
回复
peakye
2006年05月31日 20:47:01
7楼
同意楼上的观点,因为用沙做基础的管道都市柔性接口的管道.因此也要适应它一定的饶度变化的要求的.
回复