工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?
可见,施工都是拿钱就跑路,不管工程是死活,原来中国工程质量差,是出在你们这些人身上啊
回复
33楼
这个问题主要看对你结构的使用有没有影响,只要保证了柱子钢筋、混凝土强度,柱子尺寸,他漏点钢筋出来问题也不大啊,把上面的混凝土凿掉,重新浇筑,保重混凝土的保护层厚度,绝对不能有外漏的钢筋。
回复
34楼
没有问题的,反正要二次浇注混凝土的,钢柱安装完成后再在钢柱柱底板周围支模板灌浆养护好就好,一般是灌高强混凝土的
回复
35楼
上面是钢柱,是超长,应该没有问题的
回复
36楼
我觉得问题不大,就是看着难看。中间的那个应该是钢柱的抗剪槽,以后还有二次灌浆,但是做工太糙了,可能也是关系户,比我们这里还厉害。呵呵
回复
37楼
正解
回复
38楼
小问题,有什么好问的
回复
39楼
这种事的发生,是施工单位的笑话,低级错误钢筋的长短都没有搞清楚撒.......
回复
40楼
如果是钢筋下料过长的话支模的时候就应该会发现问题啊?怎么等到浇完混凝土才发现问题呢?
回复
41楼
如果二次浇灌能够满足钢筋的保护层厚度,且能够满足安装尺寸的话,就应该可以。
回复