有个问题咨询下大家的意见。现在我手上有个项目,应甲方要求。临时加了一层地下室作为非机动车库,面积280平方米,地下室为全埋。问题:请问下这个地下室需要做排烟吗?附图

有个问题咨询下大家的意见。现在我手上有个项目,应甲方要求。临时加了一层地下室作为非机动车库,面积280平方米,地下室为全埋。
问题:请问下这个地下室需要做排烟吗?
附图

QQ截图未命名.png

免费打赏
linhaipingfeng
2011年07月09日 16:00:58
12楼
我的理解是要做排烟的。
规范上:总面积超过200m^2或一个房间面积超过50m^2且经常有人停留或可燃物较多的地下室”,设置机械排烟设施。
现在这个超过了200m2.一定要做排烟的。可燃物较多的地下室说的是面积达到50m2的。但是现在超了200,不管可燃物多不多,都要做的。
200m2与后面是或的关系。50m2和可燃物是且的关系
回复
myjiao
2011年07月10日 16:36:00
13楼
不做排烟,只做通风
回复
zhaowenliangde
2011年07月11日 14:53:32
14楼
应该做通风。
回复
cxingchen
2011年07月12日 10:13:37
15楼
非机动车库无需做消防排烟,平时通风还是需要的,毕竟肯定有助动车之类的尾气。
回复
youlf
2011年07月12日 16:23:45
16楼
我认为不需要做排烟,但要做通风。