地下非机动车库
jakey8470
jakey8470 Lv.2
2011年07月06日 09:55:00
来自于通风排烟
只看楼主

有个问题咨询下大家的意见。现在我手上有个项目,应甲方要求。临时加了一层地下室作为非机动车库,面积280平方米,地下室为全埋。问题:请问下这个地下室需要做排烟吗?附图

有个问题咨询下大家的意见。现在我手上有个项目,应甲方要求。临时加了一层地下室作为非机动车库,面积280平方米,地下室为全埋。
问题:请问下这个地下室需要做排烟吗?
附图

QQ截图未命名.png

jakey8470
2011年07月06日 10:20:14
2楼
按防火规范。那个因为不能套汽车库的6次换气次数的规范,按照防火规范上每平米60的排烟量,算起来这个非机动车库的排烟量比起相同面积的汽车库排烟量还大,岂不是很尴尬
回复
crazy_123456
2011年07月06日 10:40:50
3楼
个人意见,经常有人停留,无自然通风条件,必须作机械排烟,参照《建规》计算~
回复
myhvac
2011年07月07日 13:48:13
4楼
不做排烟,只做通风
回复
只是一片枫
2011年07月07日 14:20:37
5楼
1、如果只是自行车,那么既不属于“经常有人停留"也不属于”可燃物“较多,则可以不做排烟,适当通风即可;
2、如果有燃气、燃油助动车,那么还是要做排烟的;
3、排烟量计算可咨询当地消防部门,一般参照汽车库排烟6次/h的做法。最近遇到一个项目设计,消防局给的就是这个建议
回复
cruseo
2011年07月07日 14:24:17
6楼
请咨询当地消防,据我所知各地消防部门对自行车库有要求做排烟的有要求不做的
如做,具体排烟量请咨询当地消防,我所知的有按4次的、有按6次的,也有按每平60的
回复
hanjiansong
2011年07月07日 15:35:41
7楼
不用考虑,首先是非机动车库,不能归类汽车库,即便汽车库面积也不够。做通风是必须的,自行车库不需要排烟,不经常有人停留,且可燃物不多
回复
peterbing198859
2011年07月07日 17:15:53
8楼
路过学习了,路过学习了
回复
deling1982
2011年07月07日 21:26:50
9楼
建议咨询一下当地的消防局是不是需要做排烟。现在消防审图对于防排烟的审核要求提高了。一般的非机动车库我们也开始做排烟了。
回复
lingling2824
2011年07月08日 21:58:03
10楼
不用作排烟,通风看当地的情况了
回复
yangjian66888888
2011年07月09日 09:22:14
11楼
总面积超过200m^2或一个房间面积超过50m^2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室”,设置机械排烟设施,但此工程为非机动车库,不是经常有人停留,至于可燃物这一因素就是重点了。如有较多可燃物,则设置排烟,如没有则只需设置排风。
回复

相关推荐

APP内打开