变频供水水泵噪音增大问题如何解决...
hjj
hjj Lv.7
2003年04月11日 13:26:04
只看楼主

我公司有一工程水泵为65DLX9的水泵4台,单台电机功率为22KW,采用变频控制,变频器为西门子ECO-22KW的,但水泵在变频运行至40HZ左右时,会发出严重的啸叫,不知如何解决,望高手赐教。

我公司有一工程水泵为65DLX9的水泵4台,单台电机功率为22KW,采用变频控制,变频器为西门子ECO-22KW的,但水泵在变频运行至40HZ左右时,会发出严重的啸叫,不知如何解决,望高手赐教。
免费打赏
antu2000
2003年04月19日 14:49:21
12楼
我不知道您用的水泵的型号,只是从现象来分析.而且我的调查经验告诉我,变频调速生活给水水泵一般只能运行在45hz左右,因为如果低于这个值时,水泵的扬程受影响很大,我们又是采用恒压给水,水泵控制就会自动调高运行频率.你的水泵运行在80%的频率,会不会是水泵出水管上的压力传感器有故障,或者传出压力信号不准造成(以前如果没有这种现象,这种可能性就比较大).
回复
万开hjm
2003年04月22日 19:43:15
13楼
何大霞:您这个问题八成是没得救了。ECO变频器几乎是西门子淘汰产品,MM430是他的替代。俗话说便宜没好货,看看载波调到头了吗?要是楼上是住户。调不下来只得换牌子。
回复
liuchuan
2003年04月24日 00:46:58
14楼
1改变载波频率。
2将40Hz设为危险频率,使水泵不在此 频率运行
祥细情况Te:027-62708108
回复
itt
2003年04月24日 21:41:14
15楼
这啸叫到底是电机本身的质量问题还是变频器选配的问题?这种问题(工频声音正常,频率底的时候有啸叫,我们考虑了共振(加固了支架),还更换了电机的轴承
回复
liuchuan
2003年04月24日 21:57:05
16楼
既不是电机的问题也不是变频的问题,而适应为变频PWM调制的原理造成的!!!
回复
hjj
2003年04月28日 12:48:20
17楼
liuchuan:
有解决办法吗???????????????
回复
hjj
2003年04月28日 12:53:17
18楼
我的情况同itt一样,水泵在工频运行时正常,在变频只要频率超过40HZ时就发生啸叫和严重共振,而且整个水泵房好似有风机运行般的噪音,
回复
antu2000
2003年04月28日 19:31:49
19楼
我认为一个问题就是变频水泵120米扬程,在40hz情况下,正好是一个临界点,所以建议将水泵出口压力调高,就算调高他几米可能可以暂时解决问题.万全之计我想还是重新分区好一点,按照设计规范80米就应该分区.120米应该是一个管道系统特性与水泵出水压力的一个平衡点.
回复
auto2003
2003年05月13日 14:10:07
20楼
看来大家都是变频器用户,我们是日本日立变频器代理商,价格优惠,技术力量雄厚,可以为您们提供多方位的服务。如有需要请来电垂询010-82627980转622,13911164390 联系人:王先生
北京洋海自动化技术有限公司e-mail:wang@go-well.com.cn
回复
syj
2003年05月13日 22:55:10
21楼
综上所述,我认为是变频器的缺陷(质量)造成的.应该更换变频器.
回复

相关推荐

APP内打开