我公司有一工程水泵为65DLX9的水泵4台,单台电机功率为22KW,采用变频控制,变频器为西门子ECO-22KW的,但水泵在变频运行至40HZ左右时,会发出严重的啸叫,不知如何解决,望高手赐教。
我公司有一工程水泵为65DLX9的水泵4台,单台电机功率为22KW,采用变频控制,变频器为西门子ECO-22KW的,但水泵在变频运行至40HZ左右时,会发出严重的啸叫,不知如何解决,望高手赐教。
2楼
这应该是产生共振了,想办法改变水泵或管路的固有频率。
回复
3楼
变频器为西门子ECO-22KW的:
恒压供水一带四的选型有问题,问题在于ECO-22KW在切换的过程中“会发出严重的啸叫”是过电流保护,严重会烧毁变频器,选型是有讲究的:一般来说恒压供水一带四要选大一号即ECO-30KW
回复
4楼
变频本身发出的声音会比正常电机声音大些
回复
5楼
问题是严重的啸叫是电机发出而不是变频器发出的,所以应该是产生共振了,想办法改变水泵或管路的固有频率。
回复
6楼
变频器小了,应大20%。
回复
7楼
不知加输出滤波器能否解决问题
回复
8楼
水泵是否倒转,工频运行看看,再找其他原因,应该是水泵的问题。
回复
9楼
回SYJ
水泵为正转,工频运行噪音正常。
回复
10楼
我认为是水泵选性有问题,因为按照楼主提供的资料,可以看出水泵的扬程比较大,所以当运行在40hz时,这时水泵的扬程应该在64%左右,而正常在设计生活给水系统时水泵的扬程中约有70%的扬程用于维持系统正常压力,所以这时候的水泵扬程不能满足系统要求,系统管路中的压力与水泵出水压力相当,从而造成水泵的噪音,这样会造成水泵机件的损坏.解决的办法就是设定水泵运行最低给水压力限制,保证水泵扬程大于系统中德静水压力.这样应该可以解决问题.
回复
11楼
供水压力完全能够满足,因为是变频恒压供水,目前供水恒定压力为120m
回复