家庭住宅六楼,楼高约16米左右。由于水压低的问题,从3楼开始每户都装有水泵向上供水。5楼、6楼均选用华乐士TQ400 电子水泵: 品牌/型号:华乐士/TQ400 泵轴位置:卧式 扬程:30(m) 型号:TQ400 材质:工程塑料 规格:TQ400 流量:4.5吨/小时(m3/h) 驱动方式:电动 品牌:华乐士 性能:增压 现在问题是: 5楼能正常用水,6楼不行; 6楼的情况如下:
家庭住宅六楼,楼高约16米左右。由于水压低的问题,从3楼开始每户都装有水泵向上供水。5楼、6楼均选用华乐士TQ400 电子水泵:
- 品牌/型号:华乐士/TQ400
- 泵轴位置:卧式
- 扬程:30(m)
- 型号:TQ400
- 材质:工程塑料
- 规格:TQ400
- 流量:4.5吨/小时(m3/h)
- 驱动方式:电动
- 品牌:华乐士
- 性能:增压
现在问题是:
5楼能正常用水,6楼不行; 6楼的情况如下:
A. 刚装好水泵的10天内可以正常使用;
B. 现在用水情况是, 每次打开水龙头,水龙头会把水管内的水先排出来,然后就没水了,水泵电机不启动,要等2-8分钟左右,电机才启动,水才能抽上来。 把水龙头关了,过几分钟再打开,水龙头又只能把管内的水先排出来,然后又需要等几分钟才有水。
请问这究竟是什么原因? 5楼和6楼的出水距离不过3米多,按理不应该会出现这样的情况,请懂行的帮忙解答一下,谢谢。
2楼
1、家庭住宅六楼,楼高约16米左右(水泵扬程:30(m),5楼能正常用水,6楼不行,在不考虑局部阻力和沿程阻力的情况下6楼还有1公斤多压力,但是没有水、说明进户主管水流量不够(因为3楼开始每户都装有水泵向上供水)。B. 现在用水情况是, 每次打开水龙头,水龙头会把水管内的水先排出来,然后就没水了,水泵电机不启动,要等2-8分钟左右,电机才启动,水才能抽上来。 把水龙头关了,过几分钟再打开,水龙头又只能把管内的水先排出来,然后又需要等几分钟才有水。你的增压泵是不是压力控制起停的(或者有没有延时开关),如果你能证明你的泵没有任何问题,那就是主管流量问题了。
回复
3楼
华乐士TQ400型,网上查了一下,在阿里巴巴网:https://detail.1688.com/offer/40681516805.html?spm=a261b.2187593.1998088710.39.lBkPMM
该产品的说明比较简略,其中有两句话值得注意:
1、无水保护,防止水源不足时泵浦空转
2、单相马达装有温度过载保护装置,防止马达烧毁
根据题主所描述的情况,猜想可能是这样的情况:
1、总供水管水量小,在3、4、5楼都用泵抢水的情况下,6楼抢不到足够的水,触发泵的“无水保护”
2、在“无水保护机制”触发之前,泵在转了,抢到的有限一点水量尚不足以填充泵后管段,所以末端不出水(出的一点水也是泵后管段从最高点至末端的一点管内存水,受重力驱动流出)。这时泵过热(猜想泵有可能是以水为散热介质的,或者可能是风水同时散热),触发了“温度过载保护”,停泵。
3、停泵后2-8分钟,电机自然冷却,又可以启动了,这时水泵开始运转。在此期间,总供水管又补充了水量,所以这一回泵后管段填充满了,于是末端就能连续地出水了。但我猜想可能这个出水也不很稳定,可能会有水量和富余水头的明显波动。
解决方法:
1、泵后加装止回阀,以保证每次停后泵出水管里仍是满管水。建议采用止管安装的旋启式止回阀,相对来说动作灵敏一点,然后阀瓣顶开所需能量也不大。
2、总进水管更换加粗,当然这样花费较大;或者干脆流氓一点,把你这个泵的进水管在主管上开的三通往上游移,抢到3、4、5楼之前从主管吸水。有道是:走自己的路,让别人无路可走!
手动龇牙笑
又:看了一下这款泵的特性曲线,曲线斜率相当大。搞专业的同行都知道,泵性线越平越好,所以,至少我个人不喜欢这样的产品。
回复
4楼
更正一个错别字:
“立”管
NOT“止”管
回复
5楼
谢谢你的回复,我晚点把安装图拍个照发上来,我总觉得和安装的问题很大关系,六层楼,一条主管道分开六条,然后再各自装水泵。
回复
6楼
都是自家人啊,而且我看了这个泵的说明书,应该够用的,5楼的泵和六楼的一样的。
回复