中庭的问题
h-jhwh
h-jhwh Lv.2
2006年05月23日 10:53:19
只看楼主

一高层建筑,1~4层有中庭,建筑将中庭划在一层的防火分区内,请问,中庭自动喷洒管是与一层共用水流指示器呢?还是单独设置?规范说每一层、每一防火分区。但是有的审图的认为,一层与中庭应分别设置水流指示器,虽然是同一个防火分区

一高层建筑,1~4层有中庭,建筑将中庭划在一层的防火分区内,请问,中庭自动喷洒管是与一层共用水流指示器呢?还是单独设置?规范说每一层、每一防火分区。但是有的审图的认为,一层与中庭应分别设置水流指示器,虽然是同一个防火分区
免费打赏
hui_168
2006年05月30日 20:53:27
12楼
根本不用设喷淋吧?
还考虑那么多干嘛?
回复
zcgx
2006年05月31日 16:42:00
13楼
那么高不用做喷淋了吧?周围要有防火卷帘的话,要做水幕吧。
回复
liaw
2006年06月01日 11:25:38
14楼
1~4层是中厅,那起码有12m高吧?
不知道楼主是怎么做的?
若是在卷帘两侧布置喷淋头,其水流指示器要分开设置。
回复
pepsico1116
2006年06月02日 09:19:35
15楼
净高9.5可采用非仓库类高大净空场所布置喷头,设计参数参照GB 50084-2001 5.0.1A;
这样设置必须注意喷头溅水盘与顶板的距离必须符合GB 50084-2001 7.1.3中的规定;
如果超过这个范围,可设置集热挡水板,但是有些不适合设置集热板;
这样可以采用大空间智能型主动喷水灭火系统,也就是我们长说的水泡.
回复
maofeilong
2006年06月03日 10:52:59
16楼
可以考虑参考新规范2005版,自动喷林规范,且用快速响应喷头灭火。
回复