【请教】蒸发压力与冷凝压力一样!!
wjx2175
wjx2175 Lv.2
2011年07月04日 23:48:21
只看楼主

维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!

维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
免费打赏
adolfkun
2011年07月20日 12:09:21
22楼
来学习的 支持斑竹
回复
lpqwlq1071485110
2011年07月22日 18:47:23
23楼
压机高低压串气了,有可能压机坏了
回复
godbyu
2011年07月24日 20:18:04
24楼
学习了。
什么叫串气啊?
回复
killzx99
2011年07月25日 09:14:06
25楼
把旁通阀调节螺丝拧出来看看高低压力是否有变化
如果仍没变化那就换旁通阀吧~
回复
huifg
2011年07月25日 23:01:22
26楼
旁通阀开得过大会导致压缩机过热
回复
fuxin1987
2011年07月26日 00:56:18
27楼
若压机串气或旁通阀短路。压机运行一段时间会温度很高,应该会高温保护