维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
12楼
1压缩机本身高低压之间‘串气’
2可能是节流装置有问题
回复
13楼
发现问题要好好的检查一下,测一下压缩机的电流,压缩机的高压出口管路堵塞(在高压检测口以里)就会造成你说的现象。
回复
14楼
支持版主,这观点站得住脚的
回复
15楼
支持二楼,
回复
16楼
我觉的情况有以下几种:1。压宿机串气,通过测试压宿机的电流就可以看出来。2。供液阀的问题。3。热气旁通阀坏了。当然我个人认为第一种情况多一些,你可以开机多看一回儿。
回复
17楼
我觉的情况有以下几种:1。压宿机串气,通过测试压宿机的电流就可以看出来。2。供液阀的问题。3。热气旁通阀坏了。当然我个人认为第一种情况多一些,你可以开机多看一回儿。
回复
18楼
没接触过这么实质的东西,学习下!
回复
19楼
感觉应该是节流阀坏了 没有节流了 或者是旁通阀的问题吧 欢迎批评指正