维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!

维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
免费打赏
fengxiang1025
2011年07月05日 11:12:17
2楼
如果是热旁通阀坏了应当是压机温度较高才是。而且应当有一定的温差,不会是相同的,总会有压差。有可能是节流装置有问题,再有就是压机没转或转速不够,及严重串气。你说两个压力相同,具体是多少呢,
回复
adingkgb
2011年07月05日 11:13:39
3楼
高低压力一样,说明压缩机没有吸排气,或者吸排气之间直接短路。随着机组运行,压缩机本身的热量导致制冷剂温度升高,压力自然会有上升。
如果旁通阀完全打开,导致高低压之间的隔离被破坏,吸排气直接短路,那么确实有可能造成这种现象
但压缩机本身高低压之间‘串气’也会有这样的表现
回复
engsimon
2011年07月05日 14:55:45
4楼
支持版主分析。
回复
bixue285
2011年07月05日 15:48:19
5楼
路过学习了》
回复
zln186
2011年07月05日 16:52:28
6楼
没接触过这么实质的东西,学习下!
回复
wjx2175
2011年07月05日 17:20:45
7楼
把压缩机断开试机,没有问题。把出气口与系统连上,进气口断开,开机试车喷出不少油来。至于温度,室外温度在27~28℃左右,压力为11~12bar。
回复
l799323005
2011年07月05日 18:41:33
8楼
回复
peterbing198859
2011年07月05日 20:29:27
9楼
路过学习了 路过学习了
回复
yp13580762006
2011年07月06日 10:37:11
10楼
偶也就看看,学习下,设备故障还真不会大笑
回复
zhaoyun0709
2011年07月06日 11:37:53
11楼
如果压缩机是好的话,哪就是旁通阀的问题了,飘过