维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
2楼
如果是热旁通阀坏了应当是压机温度较高才是。而且应当有一定的温差,不会是相同的,总会有压差。有可能是节流装置有问题,再有就是压机没转或转速不够,及严重串气。你说两个压力相同,具体是多少呢,
回复
3楼
高低压力一样,说明压缩机没有吸排气,或者吸排气之间直接短路。随着机组运行,压缩机本身的热量导致制冷剂温度升高,压力自然会有上升。
如果旁通阀完全打开,导致高低压之间的隔离被破坏,吸排气直接短路,那么确实有可能造成这种现象
但压缩机本身高低压之间‘串气’也会有这样的表现
回复
4楼
支持版主分析。
回复
5楼
路过学习了》
回复
6楼
没接触过这么实质的东西,学习下!
回复
7楼
把压缩机断开试机,没有问题。把出气口与系统连上,进气口断开,开机试车喷出不少油来。至于温度,室外温度在27~28℃左右,压力为11~12bar。