电机启动后,三相电压变得不平衡
香烟袅袅
香烟袅袅 Lv.12
2011年07月04日 22:55:38
只看楼主

柴油发电机供电,一台50KW电机启动后,三相电压变得不平衡,一相160V,一相200V,一相300多V,请各位高手分析一下什么原因

柴油发电机供电,一台50KW电机启动后,三相电压变得不平衡,一相160V,一相200V,一相300多V,请各位高手分析一下什么原因
免费打赏
co-123321
2011年07月07日 15:31:06
12楼


是电机问题
回复
beijingprm
2011年07月07日 15:43:34
13楼
是不是电机有问题呢
回复
rk5707
2011年07月07日 15:49:02
14楼
难说!!!先测下中性点 电位
回复
wangsxha
2011年07月07日 17:10:40
15楼
是不是柴油发电机小呀,你的柴油发电机的容量是多少的?
回复
xzz1975
2011年07月07日 18:37:11
16楼
绝缘有问题,检测一下
回复
dadaliqiang
2011年07月07日 19:32:25
17楼
不说清电源容量,和其他有关数据不好说。
回复
laserscan
2011年07月07日 21:27:11
18楼
电机改节市电试试,如果还不平衡是电机的问题。反之是发电机三相的内阻不以样,即发电机的问题。
回复
ccxgzyl
2011年07月08日 23:34:13
19楼
回复
ilfang
2011年07月09日 10:42:20
20楼
这样的事我也碰到过:1台400KW的发电机,当1台90KW的电机启动后,三相电压就变得不平衡了,也是1相100多V,1相200多V,1相380V,电机是好的,发电机也是好的,电机三相电流也是平衡在允许范围内的,一直没闹明白是怎么回事?
回复
chefushe
2011年07月09日 20:07:54
21楼
电机接线可能有错
回复