柴油发电机供电,一台50KW电机启动后,三相电压变得不平衡,一相160V,一相200V,一相300多V,请各位高手分析一下什么原因

柴油发电机供电,一台50KW电机启动后,三相电压变得不平衡,一相160V,一相200V,一相300多V,请各位高手分析一下什么原因
免费打赏
wuchiqun
2011年07月04日 23:40:33
2楼
输出电流对称吗?是二次控制部分好办,一次的那就有问题了
回复
hsa8
2011年07月05日 12:35:44
3楼
是启动瞬间还是一直这样?发电机的声音如何?是不是发电机的容量太小?正常不会差那么多,
回复
ccccyq
2011年07月05日 16:40:38
4楼
是啊,怎么会差这么多呢
回复
香烟袅袅
2011年07月05日 22:31:46
5楼
启动后一直是这样,
怀疑是不是电机的问题
回复
hzhsj
2011年07月06日 10:41:24
6楼
只有中性点偏移才会发生这种情况。
测量一下中性线的电阻就知道了。
回复
wang532498558
2011年07月06日 10:46:09
7楼
电机可能接地
回复
nbyjming
2011年07月06日 10:55:51
8楼
如果不是中心线偏移的话,就是电机有质量问题
回复
markluan_99
2011年07月06日 11:07:19
9楼
应该是电机有问题了,
回复
jiangbo88
2011年07月07日 07:07:44
10楼
受电端三相负载不平衡造成的,而且可以肯定的说发电机配小了。
回复
hanbin1965
2011年07月07日 15:10:26
11楼
输出电流对称吗?是二次控制部分好办,一次的那就有问题了