【请教】根据母排大小如何确定地排,请提供相关国标标准
yxlz0565
yxlz0565 Lv.2
2011年07月04日 20:57:22
只看楼主

我们做了一组柜子,ABCN图纸上是60*6,接地排图纸上没标多大,现在我们已经做了30*3,业主验收的时候说小了,我们说30*3的接地排可以的,但是业主说要提供相关国标标准,如果国标中能说可以,就能和业主解释了。关键是现在我们没有,谁能提供?还有如果我们接地排选小了,怎么和业主解释好?

我们做了一组柜子,ABCN图纸上是60*6,接地排图纸上没标多大,现在我们已经做了30*3,业主验收的时候说小了,我们说30*3的接地排可以的,但是业主说要提供相关国标标准,如果国标中能说可以,就能和业主解释了。关键是现在我们没有,谁能提供?
还有如果我们接地排选小了,怎么和业主解释好?
免费打赏
lygguoao123
2011年07月09日 11:00:48
22楼
是小了,接地母线截面积应大于0.5倍主母线的截面积
回复
wuyankun2010
2011年07月11日 09:07:01
23楼
小了,还解释什么,赶快改正不就行了
回复
ahgx555
2011年07月15日 12:27:23
24楼
这个确实小了。
回复