我们做了一组柜子,ABCN图纸上是60*6,接地排图纸上没标多大,现在我们已经做了30*3,业主验收的时候说小了,我们说30*3的接地排可以的,但是业主说要提供相关国标标准,如果国标中能说可以,就能和业主解释了。关键是现在我们没有,谁能提供?还有如果我们接地排选小了,怎么和业主解释好?
我们做了一组柜子,ABCN图纸上是60*6,接地排图纸上没标多大,现在我们已经做了30*3,业主验收的时候说小了,我们说30*3的接地排可以的,但是业主说要提供相关国标标准,如果国标中能说可以,就能和业主解释了。关键是现在我们没有,谁能提供?
还有如果我们接地排选小了,怎么和业主解释好?
2楼
怎么没人帮忙啊?
回复
3楼
PE线截面应≥0.5x相线截面
回复
4楼
见《低压配电设计规范》(GB50054-1995)
回复
5楼
接地排截面不应小于相线的50%
回复
6楼
国标上这么说的:截面积大于10MM2的,载流量等于导体载流量的一半。但是对方的变压器只有400KVA,实际载流量只有600A左右,而图纸上ABCN配了60*6的铜排,我们现在按照变压器的实际载流量配的铜排,也就是300A左右,选了30*3的铜排,这样和业主解释行吗?
回复
7楼
选相线的一半,确实是小了,40*5 OK
回复
8楼
GB7251.1第23页,35
回复
9楼
刚刚找到了,我用的是GB7251.1-2005的
回复
10楼
都是选一半的, 最简单的你看五芯电缆 ,接地线都是相线的一半截面。 没有五芯都是一样大的,除非自己定制。 业主只是看到相线那么大,地线太窄了,感觉线太小而已。
回复
11楼
看看这个吧
回复