为何地下水池容量计算结果为负数?
wwwish
wwwish Lv.3
2003年04月10日 16:37:38
只看楼主

1.建筑小区概况: 日用水量5106m3 (其中需由水泵供给的日用水量4261m3) 最大时用水量374.5m3 (其中需由水泵供给的最大时用水量273m3) 消防秒用水量100L/s2.小区给水引入管: 供水能力 Q = 室内、外消防秒流量 + 小区生活最大时用水量 = 100 + 374.5/3.6 = 204 (L/s) 小区环回给水管管径 DN400 (引入地下水池管径为DN350)

1.建筑小区概况:
日用水量5106m3 (其中需由水泵供给的日用水量4261m3)
最大时用水量374.5m3 (其中需由水泵供给的最大时用水量273m3)
消防秒用水量100L/s

2.小区给水引入管:
供水能力 Q = 室内、外消防秒流量 + 小区生活最大时用水量
= 100 + 374.5/3.6
= 204 (L/s)
小区环回给水管管径 DN400 (引入地下水池管径为DN350)

3.地下生活与消防合用水池容量V:
V = 日用水量*10% + 最大时用水量*2 + 消防水量 - 进水管补水量
= 4261*10% + 273*2 + 40*3.6*3 + 30*3.6 - 160*3.6*3
= -215.9

4.问题?
地下水池容量计算结果为负数,是否说明只需在地下室设置一个水泵吸水池,满足所有同时启动的水泵5min吸水的容量即可?
免费打赏
wwwish
2003年04月11日 09:34:54
2楼
小区规模不小,确保有两路市政进水管。计算结果令我不放心,主要原因是它与地下水池设置的本意相悖——无法起到储备一定的调节水量以应付特殊的断水情况。
回复
lrmeng
2003年04月11日 10:43:09
3楼
补水是要有前提的,是指有两个或以上水厂供水的环状管网上有两个进水管道时才能考虑水池的补水,你要能满足此要求根本就不需要什抹水池,只要有个调节水量给水泵吸水就可以了,如果不满足此条件那就不能减去补水的量,算出来是几就是几
回复
wwwish
2003年04月11日 11:34:56
4楼
按“高规”7.3.1条文说明,两个或以上水厂供水,只是两路引入管的首选条件,并非唯一的条件,附条文如下:
为确保环状给水管道的水源,规范规定从市政给水管网接至高层建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度,其选择顺序如下:
1.两条市政给水管道,分别由两个水厂供水
2.两条市政给水管道,在高层建筑的对向两侧,均由一个水厂供水
3.两条市政给水管道,在高层建筑的同向两侧,均由一个水厂供水
4.两条市政给水管道,在高层建筑的同向一侧,均由一个水厂供水
5.一条市政给水管道,允许设两条或两条以上进水管
6.一条市政给水管道,只允许设一条进水管

回复
cyjs
2003年04月11日 11:43:04
5楼
160*?,还有160那来的?
回复
wwwish
2003年04月11日 11:53:22
6楼
160(L/s)是地下水池进水管供水能力G1
G1 = 室内消防秒流量 + 生活用水最大时用水量
回复
cyjs
2003年04月11日 12:41:29
7楼
市政进水管的供水能力不是你算出来,选个管径,它就能达到你计算的效果的,你错就错在这里,就是你需要160L/S,市政管不一定能提供160L/S。
回复
wwwish
2003年04月11日 14:51:19
8楼
按cyjs所言,是否不能减去火灾期间的市政补水量?
回复
cyjs
2003年04月11日 15:56:37
9楼
据我了解,各个地方的消防审批部门都有自己的规定,有些地方规定是,就算你两路进水,它也不给你按消防时可以补水考虑,这时消防时市政补水不能算;还有些地方规定,有两路进水时可以算补水,所以要看你在那里了,最好征求消防部门的意见。
算补水时,要根据实际情况确定“市政可以提供的流量”。
回复