请教个小车库的通风问题
jjj3
jjj3 Lv.2
2006年05月22日 15:01:13
来自于通风排烟
只看楼主

现在有个900平方的地下车库 已有2%以上的开窗面积 已确定不做防排烟 但是不确定要不要做平时的排风 请大师们指点一二

现在有个900平方的地下车库 已有2%以上的开窗面积

已确定不做防排烟 但是不确定要不要做平时的排风 请大师们指点一二
免费打赏
hellokitty
2006年05月22日 15:53:49
2楼
排风按照换气次数6次/h考虑
回复
xufeng12755
2006年05月23日 16:54:14
3楼
应该做机械通风的
换气次数按楼上说的6次/H考虑
900平方的地下车库 已有2%以上的开窗面积 不做防排烟的规范在什么地方呀
回复
daniel5885
2006年05月25日 18:11:46
4楼
晕,900平米,最起码算是一个放火分区,2个防烟分区,不做防派烟做什么啊?2%肯定是要做机械排风,你那是排风排烟管道,PFY的!你肯定看错了,那可能光做派风啊!
回复

相关推荐