【讨论】施工单位浇筑砼时随意加水,终于被我逮住了
zhouyaxu
zhouyaxu Lv.6
2011年07月02日 00:07:35
来自于工地图片
只看楼主

1、施工地点:山东济南2、现场温度24-36度3、商砼坍落度180mm。施工单位砼工擅自往成品砼里加水,他们单纯而又无知的理由时抹平时振不出水泥浆。但商混的配合比都是经过严格计算和试验的,现场砼随意加水肯定影响砼强度。然而现场温度较高,砼浇筑速度快,工人来不及抹平,砼里水分肯定也蒸发很多。请教解决方案。

20110630636.jpg

免费打赏
heliangchun
2011年07月13日 10:05:38
33楼
振捣之后实在不能找平的话 找搅拌站商量如何加水
回复
kiddy001
2011年07月13日 15:19:54
34楼
留个脚印先 楼主辛苦
回复
number311
2011年08月07日 16:17:09
35楼
我很想问,LZ是监理还是设计院的?
回复
number311
2011年08月07日 16:20:13
36楼



就知道罚施工单位!
回复
xm567
2011年08月11日 21:40:06
37楼
一般就是制止,要求注意控制坍落度,结合现场施工温度,调整塌落度,温度高的话要及时覆盖浇水养护。如果还是任意不见整改就是直接发通知单,最好有影像记录。并在旁站记录里记下加水部位。
回复
事在任为
2011年08月13日 15:53:32
38楼
砼浇筑时,特别是商品砼,要考虑一定的坍落度损失,天气炎热时更要重视,砼站根据运输的远近,浇筑的方式等可以将坍落度适当放大,单纯加水是绝对不允许的,如果确有需要,应加入与砼成分相同的水泥浆。
回复
cpu423
2011年08月13日 16:40:25
39楼
现场施工有现场施工的特点,这种情况比较常见,也没什么不可以的(我觉得),有时因为等待砼和收抹不到位,表层砼会出现皴裂,少量淋水还是可以的,毕竟,施工中有很多不可预见性,实际情况实际操作嘛
回复
yn283881960
2011年08月23日 21:48:21
40楼
加水适量的话 还是可以原谅的
回复
cqs7700
2011年08月24日 10:38:23
41楼
这个问题在中国很普遍,因为泵送混凝土运输时间一旦很长,难免会使水分蒸发,导致塌落度降低,泵送有困难;按规定,是要把这样的混凝土退回搅拌站,重新入仓;但是在中国有哪几个搅拌站会这么做呢?基本上都是如楼主所说加水。其实这个问题我觉得应该是施工单位和搅拌站之间要协调,在施工期间肯定会出现这个问题,如何解决,而不是蒙混过关。比如出厂前就考虑水分流失的影响,把塌落度控制大一些,适当的增加减水剂等等。
回复
maifujian
2011年08月24日 16:34:51
42楼
想办法去解决,都说不可以加水,但是不加水真的打不上去,所以解决之道就是加水,我也咨询了搅拌站,搅拌站说可以加水,加水不影响强度, 希望