请教防雷
langhua2005
2006年05月22日 09:50:56
来自于防雷减灾
只看楼主

 一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?

 一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?
免费打赏
guanjun126
2006年07月17日 10:58:19
12楼
我顶
回复
licuique
2006年07月17日 21:07:03
13楼
顶好!
回复
lldmm
2006年07月18日 09:44:34
14楼

用-40X4镀锌扁钢沿基础柱焊接一周,
回复
bianhuijie1234
2006年07月18日 11:27:04
15楼
我也顶下
回复
sqsayoulala
2006年07月19日 12:31:47
16楼
可以的,我做过的,也是这样的结构,
回复
xumaoyu
2006年08月14日 15:51:17
17楼
可以。不过要留意钢结构柱下一般有钢柱基础,而该基础一般为钢筋混凝土结构,必须考虑其连接及引下问题,即分两段考虑并形成电气连接。
回复
云飘飘
2006年08月25日 21:27:06
18楼
打雷时,人碰到钢柱不知道有没有问题?
回复
wj98329
2006年08月26日 12:33:20
19楼
不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱可以满足三级防雷引下线要求。
回复
tjfcrazylove
2006年09月29日 11:09:02
20楼
请问柱与圈梁的主筋焊接的工和量怎么确定,什么情况下才有?是不是利用基础的钢筋作接地就不要作母线,还有是不是作接地测试就得必须作断接卡子/
回复
solidsnake-aya@co163
2006年10月10日 16:10:10
21楼
tjfcrazylove
关于这个问题我也遇到了,也急切希望知道,还有图纸中的等电位这方面的设计都不是很具体而找到图集也都是很麻烦,好象很难与实际相符,量也无从算起
回复

相关推荐