请教防雷
langhua2005
2006年05月22日 09:50:56
来自于防雷减灾
只看楼主

 一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?

 一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?
免费打赏
lldmm
2006年05月22日 10:30:18
2楼
钢柱应该能满足要求,按照截面积换算.
回复
mmhwe
2006年05月22日 10:51:28
3楼
没有问题
回复
加肥猫
2006年05月22日 18:00:53
4楼
采用柱内钢筋,不小于16的钢筋两根。人工引下线采用圆10或扁钢25*4。
钢柱截面远远超出,可利用作为引下线
回复
jjjxjjjx
2006年05月23日 19:41:34
5楼
采用柱内钢筋,不小于16的钢筋两根。人工引下线采用圆10或扁钢25*4。
钢柱截面远远超出,可利用作为引下线
回复
maomaolss
2006年05月24日 14:24:42
6楼
但是建筑物内柱的钢筋不能作为防雷引下线。
回复
liuke_2003
2006年05月26日 21:24:46
7楼
偶也正在搞这个东东呢!
现在正规起来了,规范是不小于10个的圆钢,要抱焊焊接倍数是直径的6倍!
具体跨接距离搞不清楚!
回复
liuke_2003
2006年05月27日 08:37:45
8楼

16的圆钢焊接倍数为6倍,焊接桩基2根筋;10的圆钢焊接倍数为12倍,焊接桩基4根筋。
回复
sunkekkk1981
2006年06月03日 09:52:04
9楼
我目前施工的项目是一个体育馆项目,图纸设计说明:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。但实际上基础是独立基础,构不成整个基础网,在这种情况下请问如何焊接防雷接地网?
回复
matthue
2006年06月03日 14:30:05
10楼

同意,只要称得上柱得,都大于这个面积,否则肯定是软的!
根本也用不着算!
回复
456732
2006年07月16日 16:21:10
11楼
我在天津施工的住宅楼也有这种情况,全部采用两根钢筋进行通焊,让其形成一个接地网。
回复

相关推荐

APP内打开