用软件完成水池池壁内力计算,可不知如何进行底板计算及配筋,怎么办?
用软件完成水池池壁内力计算,可不知如何进行底板计算及配筋,怎么办?
12楼
Y用给排水规范和化工水池规范计算
回复
13楼
说的好啊
回复
14楼
每次做水池都是按照水池结构规范的的标准来处理,听了楼主的话觉得很有道理,自己到现在为止接触到的还是比较规则的水池
回复
15楼
底板单格的好算.多格的就麻烦了. 一般只有顶板按铰接或者自由. 其余按固接.
回复
16楼
严重同意!!!
回复
17楼
底板计算其实非常简单,对于筏板式基础,当其位于地下水位以上是,一般按构造配筋即可;当位于地下水位以下时,按倒置四边固结板计算
回复
18楼
如果可以,下载一个旗云结构软件算算,那里有专门的水池计算软件!
回复
19楼
为什么下载不了啊!
回复
20楼
9楼的资料不错,可以下来看看。
特种结构上说:底板当作四边固定的板计算。
地基反力Pn=qk+qs+(Gr+Gw+Gc)/A
qk:池顶活荷载标准值。 qk=1.5kN/m^2
qs:池顶单位面积覆土重;
Gr:池顶板自重;
Gw:池壁自重;
Gc:支柱自重;
当底板向池壁外挑出时,池底面积大于池顶面积,上述荷载取值方法有局限,但偏于安全。
也就是说:板底的荷载取:顶板荷载、底板以上水池自重。不包括池内水自重,和覆土重。
但理正水池在计算底板的配筋时,用板底均不净反力基本组合与准永久组合来计算,取得是:
水池底板以上自重,基础底面以上地下水重,基础底面以上覆土中,基础底面以上活载。
二者的区别是:是否取覆土重,我也很疑惑这个问题。
另外我刚开始做水池,上面问题可能有误,希望高手指点~
回复
21楼
我对水池底板的计算也很有疑惑,见过一个游泳池,21Mx50M的,底板厚300,配14@150,地下水位大于15M,埋深2。5M,底板这么薄,就一块大板,够么?
回复