用软件完成水池池壁内力计算,可不知如何进行底板计算及配筋,怎么办?

用软件完成水池池壁内力计算,可不知如何进行底板计算及配筋,怎么办?
免费打赏
ffww_wwhhzz
2006年05月29日 17:58:50
2楼
这是个问题,我也正在找相关的资料,还没找到,找到了告诉你啊
回复
cergiyhong
2006年05月30日 09:44:03
3楼
对了你们水池池壁是怎么作的啊,我是用的连续梁的方法,就是将池壁和池底交接处当个铰支座,将池壁放平的假定作的。
回复
djihua
2006年09月11日 02:04:57
4楼
我也不知道,不知道是不是可以按照 给水排水工程结构设计手册 上面写的来计算呢?

有人说是这样计算的:

底板载荷其实是用地基反力作用在板上计算的,无水时 “水池侧壁+水池顶板荷载+覆土重”除以底板面积,可以当作均布载荷在底板上,按四边嵌固板计算,查静力计算手册可得弯矩,再求配筋

不过我觉得不对呀,应该为弹性地基础上的圆板来计算?不然力不是大了很多吗?

有人知道吗 djihua@hotmail.com

回复
hdy1982
2006年09月11日 09:36:17
5楼
一般来讲水池无水时较危险~
我是只考虑无水时,地下水对底板的浮力计算配筋的,一个5m深的水池,地下水标高-1m的话,浮力就有40kn/m2了~
回复
cola009
2006年09月11日 15:30:07
6楼
池壁和池底应该是固支,底板按地基反力作用与板上算,即上部所有重量,不包括水重,除以底板面积计算
回复
zyzl
2006年09月11日 19:32:18
7楼


服你了,
回复
huan9999
2006年09月12日 08:34:26
8楼
7楼的朋友回答真有意思,计算主要是荷载组合了,有水,没有水,地下水,池壁可以当三段固支一段自由计算(上部不封闭)计算
回复
hbxyb
2006年09月12日 10:05:06
9楼
这个话题挺好,虽然坛子里面有好多相关得讨论,但没有一个大家公认较好的底板计算方法,按《水池结构设计手册》或《规范》的方法,总有些资料欠缺得地方如地质资料参数等不全,附件中是我从论坛中下载的一些关于底板的计算方法,可以借鉴。
回复
hj6600105
2006年09月12日 10:21:33
10楼
水池底板按侧板算出来的弯矩来计算,其实很简单的!!
回复
830808han
2006年09月12日 12:51:15
11楼
谢谢,下来看看!
回复