带大底盘的高层基础埋深怎样计算?
jujun82
jujun82 Lv.7
2011年06月29日 14:45:26
只看楼主

基础设计规范第5.1.3条 高层建筑筏形和箱形基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。 位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求。这条要求的基础埋深和第5.2.4条 fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)公式中d--基础埋置深度(m)是一个意思吗?

现有一带大底盘的高层,分为在地下室顶板嵌固和不嵌固两种情况(假设覆土均为1米厚),那么这两种情况分别怎么按第5.1.3条计算埋深呢?

[ 本帖最后由 jujun82 于 2011-6-29 15:07 编辑 ]
免费打赏
jujun82
2011年06月30日 09:17:21
2楼
自己顶上去!
回复
agassi06
2017年02月10日 09:43:31
3楼
同问,顶上去。
回复
ly564126820
2017年02月27日 21:52:58
4楼
嵌固的话,基础埋深从地下室顶板算起,不嵌固的话,基础埋深从地下室底板算起
回复
luwuyaowoailuo
2017年03月01日 19:59:31
5楼
跟嵌固端设置在哪里没有关系,主楼的埋深均从室外地面算起
回复
赤道下1
2017年03月01日 22:42:50
6楼
感谢楼主的无私奉献