关于楼梯间开窗问题
nicolson_z
nicolson_z Lv.4
2011年06月29日 09:53:17
来自于通风排烟
只看楼主

建规9.2.2(2)中提到每5层内开启排烟窗不小于2平米的疑问。1.是否不论地上,地下,或者地上地下不足5层的楼梯间也适用这个规范。2.假设不同楼层开窗面积不一样,但是总的每5层开窗面积不小于2平米的话是否也适用?

建规9.2.2(2)中提到每5层内开启排烟窗不小于2平米的疑问。

1.是否不论地上,地下,或者地上地下不足5层的楼梯间也适用这个规范。
2.假设不同楼层开窗面积不一样,但是总的每5层开窗面积不小于2平米的话是否也适用?
免费打赏
crazy_123456
2011年06月29日 12:35:41
2楼
既然不清楚,那就再读一遍规范,把条文说明也读一遍~ 还有,地下建筑有几个可以开窗自然排烟的呢??
回复
flier_01
2011年06月29日 13:34:44
3楼

对要自然排烟的楼梯间来说
1.是
2.任意相邻五层开窗面积不小于2平米

[ 本帖最后由 flier_01 于 2011-6-29 13:36 编辑 ]
回复
snail_yin
2011年06月30日 14:25:11
4楼
注意如果地上地下楼梯是采用防火门分割成两个独立的空间,即使合起来不到5层,也应分别满足2m2的要求。
回复
nicolson_z
2011年06月30日 23:42:06
5楼






多谢两位斑竹
回复