如图:防烟楼梯间与合用前室,防火门均为1.2X2.1m的双扇门,为28层的一类公共建筑,分设防烟加压送风系统,合用前室本人设计的风量为20000(高规查表是18000-22000),现在施工图审查的意见:核实合用前室门的尺寸,并确定系统风量是否要按GB50045-95/8.3.3的要求乘以系数。本人现在没有想明白审查人到底是什么意思,是说风量大了还是小了,这样的形式应该是按照一个门计算吧?是否还应乘0.75的系数?

如图:防烟楼梯间与合用前室,防火门均为1.2X2.1m的双扇门,为28层的一类公共建筑,分设防烟加压送风系统,合用前室本人设计的风量为20000(高规查表是18000-22000),现在施工图审查的意见:核实合用前室门的尺寸,并确定系统风量是否要按GB50045-95/8.3.3的要求乘以系数。
本人现在没有想明白审查人到底是什么意思,是说风量大了还是小了,这样的形式应该是按照一个门计算吧?是否还应乘0.75的系数?

未命名.jpg

免费打赏
hnxiongwu2976
2011年07月01日 09:40:07
12楼
11楼的朋友,这个明显是个合用前室,楼梯间也是做了加压送风的。
回复
zhengjianofhust
2011年07月02日 19:20:54
13楼
学习下!!!!
回复
dengjie520168
2011年07月03日 15:14:46
14楼
把结果告诉大家啊~~
回复
zcy888yndl
2011年07月03日 22:09:23
15楼
学习了,又涨了一点见识
回复
yang822891
2011年07月04日 16:38:32
16楼
同意二楼说法:详细见高规8.3.2,有两个或者两个以上出入口,乘以1.5-1.75倍数,合用前室必然包括电梯门,另依据条文说明8.3.2,无论门洞风速法或者压差法计算都必须考虑电梯门洞或者缝隙风量。所以风量必然乘以1.5.
回复
tmxiemingyou
2011年07月18日 14:58:42
17楼
按高规计算得21000左右,你的还是少了一点
回复
tmxiemingyou
2011年07月18日 14:59:38
18楼
需要用流速发验证,然后取大的就可以了
回复
xujuan87
2011年08月01日 14:10:34
19楼
我刚刚查了资料,风量应该是28000~32000m3/h。。但是加压送风口的尺寸及预留洞位置怎么确定。