如图:防烟楼梯间与合用前室,防火门均为1.2X2.1m的双扇门,为28层的一类公共建筑,分设防烟加压送风系统,合用前室本人设计的风量为20000(高规查表是18000-22000),现在施工图审查的意见:核实合用前室门的尺寸,并确定系统风量是否要按GB50045-95/8.3.3的要求乘以系数。本人现在没有想明白审查人到底是什么意思,是说风量大了还是小了,这样的形式应该是按照一个门计算吧?是否还应乘0.75的系数?
如图:防烟楼梯间与合用前室,防火门均为1.2X2.1m的双扇门,为28层的一类公共建筑,分设防烟加压送风系统,合用前室本人设计的风量为20000(高规查表是18000-22000),现在施工图审查的意见:核实合用前室门的尺寸,并确定系统风量是否要按GB50045-95/8.3.3的要求乘以系数。
本人现在没有想明白审查人到底是什么意思,是说风量大了还是小了,这样的形式应该是按照一个门计算吧?是否还应乘0.75的系数?
2楼
说实在的你说有两个疏散门,应该是要乘以1.5-1.75的系数,也就是说你的风量算的太小了。应该取30000左右。
回复
3楼
如果是初选的话没什么问题。看你的图上楼梯间也做送风了,实际上合用前室就是一个双扇门,不用乘什么系数。审图或许是让你考虑电梯门的漏风。
回复
4楼
20000风量
差不多
回复
5楼
可以与审图人电话沟通下,问下他的意图,比你在这纠结好多了
回复
6楼
这种情况可安照一个双扇门考虑
回复
7楼
2w够了已经,还是打电话问吧
回复
8楼
觉得板凳说的有道理。
回复
9楼
这个应该没问题。不懂审图的这个意见。
回复
10楼
20000应该满足要求 审图的有想法 也不说明白 纠结啊
回复
11楼
你那前室也是消防电梯前室,而消防电梯前室风量是22000--27000.所以怎么也要选到22000.
回复