关于星三角启动的若干问题
lhj_ac
lhj_ac Lv.2
2006年05月20日 01:17:53
只看楼主

各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?

各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?
45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?
另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?
另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?

本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
免费打赏
y43878102
2006年05月22日 20:24:24
12楼
距离的远近也关系电缆的选用吧
回复
caoweiwei1212
2006年05月22日 20:46:59
13楼
我是新手
请教一下为什么接触器后可以用小一点的呢
回复
zhujun_522
2006年05月22日 21:23:38
14楼
这个朋友的问题谁来回答一下!
回复
yjig
2006年05月23日 14:15:12
15楼
接触器后导线用小一点是有条件的,只能用在Y/△启动,Y/△到电机是6根线,平均导线上电流是原来的一半,所以,到电机的线可以小一点。
回复

相关推荐