各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?
各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?
45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?
另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?
另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?
本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
2楼
1、37KW的水泵主电缆用,接触器之后用35mm2。2、45KW的水泵采用50mm2。3、427KW的空调主机采用400mm2。227KW的空调主机200mm2。按coφ=0.8 2A/mm2 计算。
回复
3楼
怎么这么大啊
回复
4楼
清高手指点
回复
5楼
请楼主说明电缆敷设方式,穿管敷设和明敷差别就很大,所选电缆截面不会一样,看看3楼对2楼的疑问,便知您的问题没说清楚,让想帮您的人有劲用不上啊.
回复
6楼
装在柜子里的电线和进出线的电缆选择不一样的,楼主的意思是哪一部分?
回复
7楼
前两种且不说,说后两种,如此大的功率可单独用一台变压器做为空调变压器用,低压柜引出母排走桥架做为主进线,从空调机主控柜到设备进线,好象厂家有规定可以不用计算。
以上仅为个人意见。如有不对之处请指证。
回复
8楼
电缆为桥架明敷,距离为30米以内,计划用YJV系列电缆
多谢大家的回复
回复
9楼
2楼:
楼主是Y/△,Y/△到电机是6根线,平均导线上电流是原来的一半,就算考虑放大一点,再考虑一点不平衡因素,37KW电机的接触器之后需要35mm2吗?
回复
10楼
我认为37KW的水泵主电缆用35mm2是可以的。但接触器后的电线就没必要用这么大了。25的就行啊。
回复
11楼
1、37KW的水泵主电缆用,接触器之后用25mm2。2、45KW的水泵采用35mm2。3、427KW的空调主机采用185m2。227KW的空调主机95mm2。按coφ=0.8 5A/mm2 计算。