多层商场设剪刀梯了,需要做成防烟楼梯间么
iyansong
iyansong Lv.2
2011年06月26日 23:34:32
只看楼主

一个多层商场,面积有点大,有几个貼也说了,这样算下来的疏散宽度很大,做成剪刀梯可以节约面积但是问题就是出来了高规里面规定,剪刀梯应设防烟楼梯间但是多层商场,适用的是多规,而且我的每一个楼梯都可以自然通风采光,多规里面又木有提剪刀梯这个事情该怎么做啊剪刀梯现在宽度很大啊。又是靠外墙,如果做前室,会做成很奇怪的前室啊,要开好多好多门在线等!!!

一个多层商场,面积有点大,有几个貼也说了,这样算下来的疏散宽度很大,做成剪刀梯可以节约面积
但是问题就是出来了
高规里面规定,剪刀梯应设防烟楼梯间
但是多层商场,适用的是多规,而且我的每一个楼梯都可以自然通风采光,多规里面又木有提剪刀梯这个事情
该怎么做啊

剪刀梯现在宽度很大啊。又是靠外墙,如果做前室,会做成很奇怪的前室啊,要开好多好多门
在线等!!!
免费打赏
drdl
2011年06月27日 09:28:13
2楼
剪刀梯是2个楼梯叠合。
按规范,没有自然采光的楼梯按防烟楼梯对待。
个人认为,你就把他们当成2个独立的楼梯,分别去看他们防火疏散方面的内容即可。
回复
lai543016831
2011年06月29日 11:38:02
3楼
防烟楼梯间:一、术语定义:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门为乙级防火门的楼梯间。
  防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
  二、适用范围:高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建筑;高度超过32m的二类高层建筑;11层以上的通廊式住宅。
  三、设置要求:
  (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
  (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 m2,与消防电梯合用的前室不应小于10m2;对于居住建筑不应小于4.5m2,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 m2;对于人防工程不应小于10m2。
  (3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
  (4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。
回复
nie168
2011年07月02日 13:26:05
4楼
个人认为,你这种情况下的剪刀楼梯应设为防烟楼梯:
1.目前两部防火规范,一般都这么掌握:高规没有而建规有的,参照建规执行,反之亦然。而剪刀楼梯应为防烟楼梯在高规中是有明确规定的。
2.剪刀楼梯到底不是两部楼梯,比如说其梯段间隔墙耐火极限要求仅1小时,而楼梯间的墙是要求2小时的;而且两个梯段入口相距太近,故商场中剪刀楼梯是不能算作两个安全出口的,也不能当做两部楼梯。所以,不能因为它有外窗就想做成封闭楼梯间。
以上,仅供参考。
回复
大虾大虾
2016年01月31日 19:40:06
5楼
感谢分享。。。。。。
回复
sheji024
2016年07月18日 16:24:35
6楼
感谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开