经济电缆截面计算按计算电流查表问题?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年05月19日 09:22:29
只看楼主

根据工业与民用配电设计手册第三版,经济电缆截面计算按计算电流查表。现在如果我的计算电流为348A,查表选150mm的电缆。但我低压出线柜处的断路器为500A。150mm的电缆不是保护不到500A的断路器拉?是不是经济电缆截面的选取应按出线断路器电流查表?

根据工业与民用配电设计手册第三版,经济电缆截面计算按计算电流查表。
现在如果我的计算电流为348A,查表选150mm的电缆。但我低压出线柜处的断路器为500A。
150mm的电缆不是保护不到500A的断路器拉?
是不是经济电缆截面的选取应按出线断路器电流查表?
免费打赏
江南小生
2006年05月19日 09:34:41
2楼


这个话应该改过来 
500A的断路器不能保护150mm的电缆,应该电流接近500A时,电缆已经烧了,而你的断路器不一定能跳
回复
gxj15663
2006年05月19日 11:59:17
3楼
那是不是经济电缆截面的选取应按断路器电流查表?
不应该按计算电流查表?
回复
gxj15663
2006年05月22日 08:28:40
4楼
怎么没有人来解答呢?
回复
jzx0476
2006年10月25日 20:57:19
5楼
我也一直不明白这个方法
期待高手回答
回复