混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2011年06月26日 13:24:33
来自于工地图片
只看楼主

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

CIMG4180.JPG


CIMG4181.JPG


CIMG4192.JPG


CIMG4194.JPG


CIMG4196.JPG

免费打赏
hanjiangxincheng
2011年06月28日 15:26:40
12楼
应该是模板表面不平整,未涂脱模剂,拆模较晚吧
回复
roy25
2011年06月28日 17:03:13
13楼
我看不是拆模过早吧 是质量还有点问题啊 振捣不密实
回复
yjf-2001
2011年06月28日 17:24:25
14楼
通过现场钻孔取芯检测,砼强度和密实度都没有问题。
大部分剪力墙通过摸面处理;其中有两片剪力墙下部砼有明显下坠感,并有较宽(约3mm)较长(约1M多,呈驼峰状)裂缝,凿开面层通过肉眼观测感觉内向发展(详最后一张图),且两面均在相同位置有相同裂缝,即两面的裂缝基本连通了。
打算加固加强此两片剪力墙,两面附加双层钢筋网,在楼层处转角处通过膨胀螺栓固定角钢来焊接附加钢筋网。
因本人第一次做加固,有很多疑问,去浮层洗净表面后,是否需要做一层砼界面剂?界面剂一般选用什么材料,用刷水泥浆代替是否可行?只需摸面的砼墙只需去浮层洗净表面然后刷细石面层吗?
望高手指教!!
回复
yjf-2001
2011年06月28日 17:31:53
15楼
同时本人觉得如果打掉重新浇,将原有钢筋结构破坏,不一定可取,而且影响较大,不如加固加强。
本人是做设计的,对此类问题深恶痛绝:为什么甲方和监理没有管理组织好,施工单位乱整造成的后果要设计人员来擦屁股?
出现此类问题,该如何表明设计单位的立场和利益?该怎样和甲方打交道?正规的程序和过程又该如何走?望高人指教!
回复
wttmdy2
2011年06月28日 18:43:28
16楼
图上修补的肯定不对的
还是请设计一起来看看吧
回复
ccq2697001378
2011年06月28日 20:16:10
17楼
楼主上传的这些图片看来,不是因拆模造成的质量问题。如下两个问题可能造成的质量问题。第一、砼原材料的问题,砼标号低,如:水灰比过大,砂石含泥量大,水泥含量小,粉煤灰含量多或是砼已经离析;第二、施工问题,如:振捣不到位,砼浇筑时,没有对模板进行淋水等,这些原因都会引起质量隐患问题。
回复
cwcroom
2011年06月28日 20:27:55
18楼
肯定是拆模过早了,
估计只是表面的裂缝,但是表面的砼强度肯定达不到设计要求了。
回复
建筑工人8
2011年06月28日 20:55:19
19楼
我敢肯定 混凝土强度没有达到设计要求,施工管理部到位。
回复
寒冬
2011年06月28日 21:06:01
20楼
可能是因为工期的原因,超常规做这事了,作注体钻孔试验吧,主体质量不是闹着玩,出了事是了不得的事!
回复
gdst76340
2011年06月29日 00:23:46
21楼
如果真是过早拆模引起的,而且发现有内向发展的裂缝,估计混凝土的强度有问题,最好还是取芯检测一下