混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2011年06月26日 13:24:33
来自于工地图片
只看楼主

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

CIMG4180.JPG


CIMG4181.JPG


CIMG4192.JPG


CIMG4194.JPG


CIMG4196.JPG

免费打赏
框架梁
2011年06月26日 21:46:31
2楼
个人观点,仅供参考:
用回弹仪检测一下砼的强度,如果与设计值相差不大的话,可以考虑用外包钢加固或外包碳纤维加固,最好还是与设计单位沟通沟通,剪力墙是重要的受力构件,谨慎为好
回复
zouyanbing1986
2011年06月28日 11:05:46
3楼
不但是拆模过早的原因 混凝土浇筑的也不好 慢工出细活吧
回复
skone7074
2011年06月28日 11:11:42
4楼
剪力墙浇成这样 ,施工工艺不到位、水灰比可能也不行,测下砼强度是有必要的
回复
86148014
2011年06月28日 14:03:22
5楼
这种情况最好凿掉重来,百年大计,质量第一啊,这么重要的构件,那永许有半点闪失啊,否则,一失足千古恨。。。,质量问题还须警钟长鸣。。。。
回复
wk1344578
2011年06月28日 14:06:58
6楼
同意2楼意见,浇筑成这样很大程度上是混凝土的问题,先检测一下混凝土强度吧,至于裂缝,肯定是要进行修补的
回复
lb831106
2011年06月28日 14:07:20
7楼
取芯检测,看看内部情况,内部不密实或者强度达不到的话,剔除补强或者加固
回复
mini结构师
2011年06月28日 14:18:30
8楼
个人认为
现场明显有遮拦的痕迹,说明施工单位对此事并不重视,想敷衍了事。
首先测混凝土强度,确定混凝土强度达到要求,而不是施工时没有振捣好,后期没有养护好等缘故。
如果强度够了,那再测裂缝深度,贯通不贯通,宽度多少,裂缝有多少。制定加固方案进行加固。
回复
lgszxjlb
2011年06月28日 14:33:33
9楼
拆模早,养护不到位是问题的出处,采取回弹的方法检测,强度有问题需要重新凿除,再浇浇筑了。
回复
xfcb55
2011年06月28日 14:49:41
10楼
轻易别说敲掉重做,先测试一下混凝土强度,实在不行再敲。至于表面那些裂缝,开裂,只要不影响内部强度,那都是浮云。外表修饰是很简单的。当然你要先跟监理,甲方搞好关系。
回复
flying7013
2011年06月28日 15:21:47
11楼
感觉裂缝不多啊,裂缝宽度也不大,混凝土回弹实验要额外费用,不急的话等该组混凝土试块结果出来再说。如果只是表面问题,下道抹灰工序就能弥补了。