这几天气温较高,冷负荷大,两个冷却塔(横流方塔,八个风扇)里面的水在没开机时是满的,补水浮球阀工作正常,但是到下午塔里面就开始缺水(甚至造成冷却泵水密封磨损漏水),并且补水量大,机组运行冷凝压力高甚至停机。请教各位,应该是调小冷却塔从上到下的水量和加开风扇(此方法可能影响冷却水降温),还是加大补水量(此方法成本高且不一定能解决问题)?或者有其他更好办法没有?

这几天气温较高,冷负荷大,两个冷却塔(横流方塔,八个风扇)里面的水在没开机时是满的,补水浮球阀工作正常,但是到下午塔里面就开始缺水(甚至造成冷却泵水密封磨损漏水),并且补水量大,机组运行冷凝压力高甚至停机。请教各位,应该是调小冷却塔从上到下的水量和加开风扇(此方法可能影响冷却水降温),还是加大补水量(此方法成本高且不一定能解决问题)?或者有其他更好办法没有?
免费打赏
desheng001
2011年06月26日 16:59:43
2楼
不知道你的冷却塔是怎么设计的,一般情况下如果是逆流式冷却塔可以采用加装收水器的方法节水,但是横流冷却塔很少会出现这样的现象。建议楼主对冷却塔的匹配重新计算计算。最好好是加大补水量
回复
snail_yin
2011年06月27日 09:14:14
3楼
失水严重也会有其他原因,如冷却塔填料堵塞严重,这回导致飘水严重,并且冷却塔的散热效率很低。
冷却塔如果选型合理的话,是不会产生楼主所说的问题的。