按现行规范,桥梁桩基的净保护层需要多少?

按现行规范,桥梁桩基的净保护层需要多少?
免费打赏
af2009
2011年06月21日 11:59:58
2楼
公路钢筋混凝土及预应力混凝土规范JTG D62-2004 1.0.7
回复
af2009
2011年06月21日 12:33:44
3楼
公路钢筋混凝土及预应力混凝土规范JTG D62-2004 1.0.7
回复
l-o-v-e-y-q-1
2011年06月21日 17:40:13
4楼
钢筋保护层净距不小于6cm
回复
hchuck周桐园
2011年06月22日 14:41:19
5楼
《公路桥涵地基基础设计规范》JTG D63-2007,第5.2.2-3,3)条,钢筋保护层净距不应小于60mm;《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,第4.1.2-2条,灌注桩主筋保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩主筋保护层厚度不应小于50mm;第4.1.5条,预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于30mm。
建议:灌注桩60mm,预制桩30mm。
回复
castwaymen
2011年06月24日 00:39:12
6楼
应该是《公路钢筋混凝土及预应力混凝土规范》(JTG D62-2004) 的9.1条
见下图
回复
zhuguangfeng
2011年06月24日 01:19:51
7楼
铁路桥涵地基和基础设计规范6.3.3规定主筋净保护层不应小于60mm,主筋直径不宜小于16mm,净距不宜小于120mm,且不得小于80mm。
回复
cbl1006
2011年06月25日 11:44:26
8楼
学习了 很是受用
回复
qiu4580668
2013年12月09日 10:31:29
9楼
学习了,刚好正在做这个问题
回复
warineed
2013年12月13日 00:27:20
10楼
桥基规范不小于6cm,城市桥梁抗震规范要求不小于7cm,我们都按7cm来设计。