水泵问题
wangyiqiang07
2011年06月16日 20:37:34
来自于热泵工程
只看楼主

一宾馆 四层楼 热水泵采用变频控制 水泵型号流量13.7立方米小时 扬程28米 功率2.2kw 运行起来测得水泵电流7A左右 水泵过载 请问大家有什么办法解决

一宾馆 四层楼 热水泵采用变频控制 水泵型号流量13.7立方米小时 扬程28米 功率2.2kw 运行起来测得水泵电流7A左右 水泵过载 请问大家有什么办法解决
免费打赏
zhangyiwen1980
2011年06月20日 17:03:59
12楼
是不是水泵选型有问题?
回复
lijingyan_lf
2011年06月22日 19:28:10
13楼
应该是你的系统阻力小,网络特性曲线右移,由于流量增加造成轴功率急剧上升。电流过高。如果能在系统中安装自力式流量控制阀,限制流量,增加系统阻力。情况应该能够解决。