一宾馆 四层楼 热水泵采用变频控制 水泵型号流量13.7立方米小时 扬程28米 功率2.2kw 运行起来测得水泵电流7A左右 水泵过载 请问大家有什么办法解决
一宾馆 四层楼 热水泵采用变频控制 水泵型号流量13.7立方米小时 扬程28米 功率2.2kw 运行起来测得水泵电流7A左右 水泵过载 请问大家有什么办法解决
2楼
220V电压,测得电流7A,应该是没问题,
过载是不是断路器跳闸,应该检查一下接地保护吧?
回复
3楼
把阀门关小试试
回复
4楼
查查电机的额定电压及供电电压。
如果说电机是三相380V的,那7安是过载了,请检查电机轴承,水泵有无异物卡住叶轮等
另外,请看看电机的规定接法,如果说电机是星形接法而你误接成三角形了,就很可能会出现你所说的情况
但如果说是单相230V的,则7安是非常正常的电流。2.2KW单相电机的满载9安多近10安呢(如果是230V的话)
望我的回答能给你一些帮助!
回复
5楼
过载就是水泵扬程选大了,重新较核扬程把叶轮切一下把水泵扬程改小,或者把阀门关小点增加实际扬程
回复
6楼
水泵是变频泵 380V 接法么问题
回复
7楼
阀门关小了 电流下降不多 还是过载
回复
8楼
看三相是否平衡,是否是电机的问题。
回复
9楼
接线没问题,关小阀门也过载,那可能就是电机的问题了:检查电机轴是否平衡,叶轮旋转是否正常??
回复
10楼
如果“接线没问题,关小阀门也过载”的话,看一下是不是电流表是不是有问题,重新换一个表试试。电机发热严重不?不过可能没有问题,因为是变频泵,变频泵的电流与工频是不同的,在变频工作时电流是不能按工频算的;7A有可能是正常电流。判断正不正常,首先看电机烫不烫,有没有杂音,能不能满足负载要求。总之要注意的是变频水泵工作时电流不能按工频算.也就是说变频2.2KW/380V的电机他的正常电流不是4到5A之间。
、
回复
11楼
赞成版主的分析。支持!
回复