消防水池补水的问题
lu_jin_hua_1
2011年06月16日 08:59:55
只看楼主

建筑设计防火规范中8.6.2:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。这个怎么理解呢?请教各位大侠!!!!!!例:室内消防用水量10L/S,室外40L/S,按火灾延续时间算,消防水池为540立方。怎么算才能减去补水量呢?谢谢

建筑设计防火规范中8.6.2:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。这个怎么理解呢?请教各位大侠!!!!!!
例:室内消防用水量10L/S,室外40L/S,按火灾延续时间算,消防水池为540立方。怎么算才能减去补水量呢?谢谢
免费打赏
tx6du
2011年06月16日 09:41:02
2楼
1.如果城市给水管网供水充足,除能保证室外消防用水量外,还有余量向室内消防水池补充水量,此时允许接纳室外给水管网在在火灾延续时间内向消防水池补水。可以减去火灾延续时间内补充的水量
2.一般如果城市给水管网是环网或消防水池可以从不同的管网中进水,也可以减去火灾延续时间内补充的水量
回复
黄cyzf
2011年06月17日 14:28:50
3楼
补水量的什么就不要多考虑了,一般审图或消防部门都要求不要考虑的,麻烦。
回复
huangsuihua
2011年06月17日 15:24:38
4楼
建筑设计防火规范中8.6.2:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,是指消防管每小时的进水量能满足消防补水量,例:室内消防用水量10L/S,室外40L/S,按火灾延续时间2小时计算,室外部分288立方,室内部分72立方,总消防用水量360立方,一般情况下,室外的消防流量可由市政管网供给,消防水池只存室内部分,设消防进水管为DN100,每小时进水量为30立方,2小时的补水量为60立方,那麽消防水池只需12立方;如果连室外的也要存,那麽消防水池需300立方。
回复
lwwlida8802
2011年06月17日 15:57:08
5楼
Vf = 3.6(Qn + Qw - Qb)*Tb 其中Qn为室内消防水量,Qw为室外消防水量,Qb为市政管网补水量,Tb为火灾延续时间,补水量按照经济流速和按照孔口出流公式分别计算,取二者较小值,以上是理论计算

实际中应用同意楼上
回复
fzq19760709
2011年06月17日 16:06:37
6楼
应该这样理解:在发生火灾时,市政管网还在想消防水池供水。火灾持续多久,市政管网也向消防水池供多久的水。如果市政管网不停水,那么消防水池的容积就可以不考虑:在火灾延续时间内,市政管网向消防水池供的水。也可以说,在火灾延续时间内,消防水池容积可以减去这段时间内市政管网向消防水池供的水的体积。
回复
i000
2011年06月18日 10:43:40
7楼
这个量少算为好,难得说准的。
回复
tbqyc
2011年06月18日 16:14:41
8楼
Vf = 3.6(Qn + Qw - Qb)*Tb 其中Qn为室内消防水量,Qw为室外消防水量,Qb为市政管网补水量,Tb为火灾延续时间,补水量按照经济流速和按照孔口出流公式分别计算,取二者较小值,以上是理论计算
回复
172015101
2011年06月18日 18:12:06
9楼
我们这边不减去延续时间内的补水量,那天老总还跟我分析了下
回复
changxuanfeng
2011年06月18日 20:28:11
10楼
一般不予考虑!
回复
zhenkunying
2011年06月19日 15:01:26
11楼
学习了,
回复

相关推荐