消防水池补水的问题
lu_jin_hua_1
2011年06月16日 08:59:55
只看楼主

建筑设计防火规范中8.6.2:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。这个怎么理解呢?请教各位大侠!!!!!!例:室内消防用水量10L/S,室外40L/S,按火灾延续时间算,消防水池为540立方。怎么算才能减去补水量呢?谢谢

建筑设计防火规范中8.6.2:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。这个怎么理解呢?请教各位大侠!!!!!!
例:室内消防用水量10L/S,室外40L/S,按火灾延续时间算,消防水池为540立方。怎么算才能减去补水量呢?谢谢
免费打赏
ley
2011年06月19日 23:37:53
12楼
其实我们设计中,在考虑室内外水量应根据周边供水情况的同时,也应考虑消防的能力,在这个消防能力不断完善的今天,当火警一开始,消防部门立马就可赶到,你还需要蓄那么多水吗?这需要我们认真考虑的,毕竟浪费不是件好事。要知道,全国这样白白浪费的有多少?我们的规范就没注意到这点吗?
回复
枕边游戏
2011年06月20日 07:55:16
13楼
设每小时进水量30立方这个数据一般怎么定 就是按照DN100管内经济流速选的用水量,还是根据室内生活用水流量定的?
回复
renzhun_7500782
2011年06月20日 08:59:46
14楼
Vf = 3.6(Qn + Qw - Qb)*Tb 其中Qn为室内消防水量,Qw为室外消防水量,Qb为市政管网补水量,Tb为火灾延续时间,补水量按照经济流速和按照孔口出流公式分别计算,取二者较小值,以上是理论计算
回复
sgh625sgh
2011年06月20日 20:28:43
15楼
Vf = 3.6(Qn + Qw - Qb)*Tb 其中Qn为室内消防水量,Qw为室外消防水量,Qb为市政管网补水量,Tb为火灾延续时间,补水量按照经济流速和按照孔口出流公式分别计算,取二者较小值,以上是理论计算
回复
jzsjy_111
2011年06月21日 14:52:37
16楼
一般不考虑,如果考虑可以按照流速1m/S计算
回复
gcxjzsjs
2011年06月21日 15:51:57
17楼
消防部门来了也是用消防水池的水的,消防车水不够
回复
mym01
2011年06月21日 19:31:50
18楼
为什么有tx不考虑呢?如果是真正的两路进水,又有余量,完全可以减去补水量
回复
攻心为上
2011年06月23日 09:14:28
19楼
规范都是考虑的最不利的情况,比如说消防车没有及时赶到等各种不利情况,都出现时的条件下的设计
回复
yang81876503
2011年06月23日 15:14:54
20楼
路过,学习了。。。。。。
回复
qz15880977089
2011年06月24日 09:08:21
21楼
学习中,谢谢各位
回复

相关推荐