配电室联络线指什么,是怎么连接的?求解答
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2011年06月15日 23:00:10
只看楼主

《居民小区配电设施技术规范》中有这么一条规定:两配电室之间的联络线 ,应在供电侧装设断路器,设置保护,另侧装设负荷开关;当两侧能互供时,均应装设断路器,设置保护;当无继电保护和自动装置要求,可采用带负荷开关。不知道配电室联络线指什么,是怎么连接的,是低压连接么,变压器并联???

《居民小区配电设施技术规范》中有这么一条规定:两配电室之间的联络线 ,应在供电侧装设断路器,设置保护,另侧装设负荷开关;当两侧能互供时,均应装设断路器,设置保护;当无继电保护和自动装置要求,可采用带负荷开关。
不知道配电室联络线指什么,是怎么连接的,是低压连接么,变压器并联???
免费打赏
lingxuct
2011年06月16日 10:09:52
2楼
联络线就是“备用电源线路”,正常用主供电源,当主供电源需要停电时,由联络线短期供电。

在上面需要断路器保护和负荷开关的说法,是高压。一般联络线是不允许合环的。
回复
pirate_boy
2011年06月16日 12:59:52
3楼
是不是下面这种情况,
联络线.jpg
还是这种情况?
联络线2.JPG
非常感谢区管的帮助
回复
lingxuct
2011年06月16日 13:04:55
4楼
图不标准,意思看不懂。
回复
chenwenjun622
2011年06月16日 14:13:40
5楼
区管,楼主意思是问在高压侧联络还是在低压侧联络。
回复
lingxuct
2011年06月16日 16:29:40
6楼

都可以,而且都有,根据现场实际选择。