【请问】110KV SF6断路器控制回路,串联直流电阻起何作用
woyaonianxin
2011年06月15日 17:12:16
来自于断路器
只看楼主

如题,看到合闸回路和电动机控制回路中,加了电阻,不知是什么作用,

如题,看到合闸回路和电动机控制回路中,加了电阻,不知是什么作用,

1.JPG

piecejian
2011年06月17日 09:29:23
12楼
应该是浪涌吸收器
回复
koufei
2011年06月17日 09:44:20
13楼
限制合分闸电流
回复
liermin1210069
2011年06月17日 10:10:55
14楼
应该是分压和限流吧
回复
huheihuhei
2011年06月17日 10:14:32
15楼
看不到图啊??图怎么显示不了啊?
回复
heizi0927
2011年06月17日 11:34:18
16楼
不懂,帮顶吧,等高手答疑解惑
回复
红苹果
2011年06月17日 14:56:48
17楼
哪里的图,怎么没详细说明。。。
猜想一下,因为电阻是和延时触头并联的,有可能是限制不让其辅助触点瞬间无延时断开。。
回复
欢快的
2011年06月17日 15:16:27
18楼
两个原因:
1.有些用户:要求直接动作于分合闸的继电器的功率大于5W,《国家电网十八项反事故措施》中也提到这个问题,但实际上大多数继电器的功率都达不到5W,为了能够使继电器的功率大于5W,在回路中并联一电阻,实际上减小了继电器的内阻阻值。
2.断路器要求合分闸回路监控(是否合分闸回路断线,掉电等),有些用户对回路中电流有一定要求,以配合他的分合闸回路监视器,但是由于继电器的内阻多大几千到几万欧姆,这么大的内阻最后使得回路中电流非常小,因此回路中并联一只电阻正式为此目的。
回复
jlkinglor
2011年06月17日 15:43:54
19楼
52a触点是干嘛用的,用意不明,是否图纸不全
回复
phz706547237
2011年06月17日 18:47:55
20楼
不懂很想知道
回复
dongge6666
2011年06月18日 08:09:09
21楼
防止寄生电流损坏线圈和触点哈。