12楼
我看好像是有问题,角运行时经过KM2后的A,C相应该是反了。
回复
13楼
没有问题
这是个很常规的接线方式
只是控制回路最好用220V的
回复
14楼
没有问题的,放心的用吧
回复
15楼
没问题,
回复
16楼
KM1下面十字交叉处要打点
回复
17楼
回路是没有问题的,但是在实际应用中要考虑2个点的问题:
1、KT的两个接点是不是在同轴位上的互动接点,如果不是,就要考虑一分一和的机械特性了,延时点不对的话,造成无法完成转换!
2、看使用的哪一种接触器了,如果辅助接点是弹簧回位式的,应该是先断开常开,如果是磁吸引式的,应该是先断开常闭,这个也是机械特性的问题!
以前对于星三角启动装置的机械特性不是深究内容,但是,在现在的电气设备状况下和运行可靠性的要求下,机械特性也作为重要的指标来考虑,问题直接指向的是选用设备的匹配性和机械动特性!!
如果机械特性出现问题只有两个结果,要么是无法实现转换,要么是短路烧毁设备!!
回复
18楼
控制电路没有问题,主电路不对啊,KM2相序不对,你接的是什么正反转了吧???
KM2相序应该是,12、23、31
回复
19楼
不理想,可以优化一些。
回复
20楼
KM3主触头下接线有问题,应该要错相接线吧,即U-V,V-W,W-U.这样才能完成星-三角启动。再就是控制回路还可以优化!
回复
21楼
怎么传上来的图纸和你的图片不一样,不过还是那个三角的启动接触器要改下主回路接线!
回复