星三角启动
li497557303
Lv.3
2011年06月14日 08:54:13
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
帮忙看看有问题吗
帮忙看看有问题吗
免费打赏
sd3644893
2011年08月12日 13:27:53
22楼
对,我也想到转向问题,星型和三角形转换改怎样才能不至于把转向搞反了呢,弄不好成正反转了
回复
sd3644893
2011年08月12日 13:30:15
23楼
你看看你第二相成首尾相连了
回复
chengnuo1989
2011年08月13日 08:29:27
24楼
行三角启动 主电路不能移相啊
回复
xdetect
2011年08月13日 21:28:27
25楼
原图并没有标注绕组的端子号。(楼主可能是为了主回路的图整齐吧)
可以看成如下排列:
上端U、V、W(1、2、3)
下端w、u、v(6、4、5)
回复
wing19751002
2011年08月15日 08:31:48
26楼
二楼的回答,牛头不对马嘴
回复
xlhwzq
2011年08月15日 08:50:49
27楼
有点小问题,顺序颠倒,KM3应先动作,再KM1动作。
回复
上一页
相关推荐
关于星三角启动切换问题主开关三相漏电保护开关跳闸为漏电保护
断路器
2019-04-18 11:17:10
关于软启动器启动和星三角启动
供配电技术
2018-11-30 10:11:57
请教低压电动机星-三角启动时过渡电阻的计算
供配电技术
2018-02-02 10:19:39
90KW星三角启动电流现场问题
工业自动化
2017-09-05 03:23:12
求一个消防稳压泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:18:41
求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:17:59
电机星三角启动线径选择
供配电技术
2016-12-09 21:21:07
星-三角启动的转向问题
供配电技术
2016-05-13 20:20:13
关于星三角启动和自藕降压启动的一个问题。
供配电技术
2016-04-09 17:16:03
132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
成套电气设备
2016-03-28 16:19:32
发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
供配电技术
2016-02-27 11:23:23
电动机星三角启动电流关系
供配电技术
2015-11-01 17:53:35
求教大神们这两种星三角启动中各接触器处电流应这么计算?
供配电技术
2015-10-21 15:48:19
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压
供配电技术
2015-10-18 19:30:16
星三角降压启动的二次图
供配电技术
2015-10-08 16:33:55
星三角启动的消防水泵(带巡检柜)反转
电气工程施工
2015-09-06 18:14:53
电动机星三角启动电路图集_星三角启动原理图_星三角启动接线图
供配电技术
2015-07-11 18:43:00
大功率电动机双向星三角启动及能耗制动PLC控制电路
供配电技术
2015-07-11 13:34:00
防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵还有星三角启动,求围观求高手解答...
电气资料库
2015-06-29 16:01:15
两种电动机星三角启动原理图的说明
供配电技术
2015-06-28 08:26:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开