想请教下大家:如图这个项目是地下一层,半地下室有很多小商铺没有开窗和走道连接的门为防火门,单个面积没有超过50平方,总面积超过200平方。走廊需要做排烟。我想请教下面问题:1.小商铺是否需要做排烟? 2.如果小商铺需要做排烟是不是每个房间都需要设置排烟口?
想请教下大家:
如图这个项目是地下一层,半地下室有很多小商铺没有开窗和走道连接的门为防火门,单个面积没有超过50平方,总面积超过200平方。走廊需要做排烟。
我想请教下面问题:1.小商铺是否需要做排烟?
2.如果小商铺需要做排烟是不是每个房间都需要设置排烟口?
2楼
走道需做排烟,而且应将无窗房间的面积也计算在排烟面积内~~~~~~~~~~~
回复
3楼
面积不大,可以全部做排烟
回复
4楼
走道做排烟,排烟量按走道面积加上最大一间商铺的面积计算
回复
5楼
防火规范条文说明里明确说过走道按规定需设排烟,而房间可不设且房间与走道门为防火门时可只按走道划分防烟分区。请多看规范
回复
6楼
走廊设排烟即可,如果房间面积不足50平米,不必考虑房间
回复
7楼
这种情况,正常只是在走道做排烟就可以了。保险一点的话,走道面积加上一个最大的商铺面积考虑排烟量更好。
回复
8楼
同意6楼的意见。
回复
9楼
高层民用建筑设计防火规范 和 建筑设计防火规范 规定 机械排烟系统总风量按系统中面积最大的房间或防火分区每平米120M3 确定。 系统最小风量不应该小于7200M3/H 。
回复
10楼
排烟口布置时注意疏散长度封闭房间的疏散距离小于30m
回复
11楼
对这个问题我的看法:1、应设置排烟系统,2、地下商铺应做排烟排气,采用PVC100管道排出饥渴
回复