[求助]请教高层建筑地下室排烟的问题
fayyu
fayyu Lv.3
2011年06月13日 10:19:06
来自于通风排烟
只看楼主

高规上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。请问总面积是指的总建筑面积嘛?如果是总建筑面积超过200,那么地下室除一条超过20米的内走廊外,其余均为小于50平的库房组成,那么是否所有库房内都需单设排烟口?如果是的话总排烟量又如何确定?火灾时排烟口又如何控制?[ 本帖最后由 fayyu 于 2011-6-13 10:47 编辑 ]

高规上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。
请问总面积是指的总建筑面积嘛?如果是总建筑面积超过200,那么地下室除一条超过20米的内走廊外,其余均为小于50平的库房组成,那么是否所有库房内都需单设排烟口?如果是的话总排烟量又如何确定?火灾时排烟口又如何控制?

[ 本帖最后由 fayyu 于 2011-6-13 10:47 编辑 ]
免费打赏
fayyu
2011年06月13日 14:37:19
2楼
等高手回答
回复
chenjue1986
2011年06月13日 16:06:52
3楼
看房间里存放什么。不燃或者难燃就不用,只在过道设置就行了。如果是大量易燃材料,需要设置,所有这样的房间都需要设置排烟口。这样每个小房间就是一个防烟分区。计算的话就按最大房间面积*120计算,每个房间设置电动排烟防火阀,平时关闭,火灾时电动启动280度关闭,需要与消控中心联动
回复
fayyu
2011年06月14日 16:26:43
4楼
谢谢楼上的答复~~我现在也是这么做的
回复
zrf513
2011年06月18日 17:07:36
5楼
学习学习!!!!赚点土币!!!!!!!!
回复

相关推荐