【请教】中央空调系统中组合式空调箱进出水温差大怎么回事?
lzhswjtu
lzhswjtu Lv.2
2011年06月12日 21:54:33
来自于中央空调
只看楼主

有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?

有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:
1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?
2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。
3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?
请问是否还存在其他的原因?
经过现场调节,个人偏向于第3点:表冷器铜管脏堵。但我无充足的理由进行说明。
弱弱的问一下:清洗表冷器铜管脏堵的方法除了利用加压泵或高压气泵进行清洗,还有什么其他的方法?
谢谢!!
免费打赏
lzhswjtu
2011年06月14日 14:41:37
12楼
1、个人认为供回水温差大,并不能代表换热效果好,而恰恰说明在设计的温差下,水流量严重不足,设备原始运行时进出水温差能够达到20摄氏度,可以说冷冻水几乎未流通。
2、机组在2个月前进行过水处理工作(加药)。
3、经过排气处理后,温差确实降到10摄氏度左右,但是很不稳定,5个小时左右有回升回去。
4、根据整个冷水系统负责的多台空气处理设备,除了这台,其他的供回水温差几乎全部稳定在3-4摄氏度左右。
谢谢!
回复
chaohuahch
2011年06月14日 17:58:04
13楼
供水管上面没有看到Y型过滤器。怀疑是脏堵。
回复
dawenqing
2011年06月15日 08:03:21
14楼

根据你所描述的3,排气后5小时有出现重复故障,应该还是你的水系统设计时有问题,你的系统末端设有自动排气阀吗?如果有,那当你的温差慢慢增大的过程中有去看排气阀动作吗?在你现在的这台空调箱里排水是排不干净的。
回复
zhaowenliangde
2011年06月15日 08:30:43
15楼
检查一下水系统看流经两机组的水流量是否正常,检查机组进出管路的压力差是否正常。
回复
skygirl368
2011年06月15日 09:08:11
16楼
承担的热负荷不一样,有没有设置阀门调节流量呢,没有最好加上。
回复
浩叔聊机电
2011年06月15日 13:27:03
17楼
您好!
补水形式是什么!高位差是多少?
1、百分百不是表冷器堵,倒是管路有可能。
2、清洗:涤尘,反应15分钟,再清洗。
回复
wj-2005714008
2011年06月15日 15:25:49
18楼
??好友难度的问题。。期待中。。
回复
penlunxiao
2011年06月16日 00:58:52
19楼
脏堵、气堵造成流量不够吧
回复
qxcqumin2005
2011年06月16日 22:12:44
20楼

不平衡率有,但是不是影响的主要原因吧,400米闭式循环阻力会大过盘管的阻力吗,如果大不过,说明影响还是不大的,想一下,如果是近的一台不冷,那么我们就会不加考虑的认为是堵了或流量不够,为什么远的就想不到了呢?
回复
l359790733
2011年06月18日 09:22:37
21楼
、个人认为风盘脏堵,建议卸下风盘供水管,用风盘回水冲洗
回复

相关推荐

APP内打开